Zatížení kabelu

Pavel Rotter PavelRotter
Středa Březen 17 14:27:46 CET 2004


Dobr? den

v ?ad? pr??ez? jsou 1.5 nebo 2.5mm2. Oba pr??ezy v 'hl?n?' jsou na motor 4kW
slab?. Na 4kW motor by na kr?tkou vzd?lenost vyhov?l tak 2.5 v m?di nebo
l?pe 4mm2 v m?di.......

S pozdravem Pavel Rotter

za NEWTE spol. s r .o.
Jate?n? 847
415 01 TEPLICE

tel.   0417-536 531
fax:   0417-577 865
eMail: PavelRotter@newte.cz
http://www.newte.cz

> -----P?vodn? zpr?va-----
> Od: owner-hw-news@list.gin.cz [mailto:owner-hw-news@list.gin.cz]za
> u?ivatele AZE
> Odesl?no: 18. b?ezna 2002 10:37
> Komu: HW
> P?edm?t: Zat??en? kabelu
>
> Nemate prosim n?kdo po ruce tabulky pro
> zatizeni vodicu a kabelu ve zdi?
> Jde asi o typ AYAY 4x2mm2, 3x400V,
> jakou zatez to unese (hlinik)?
> Potrebuji zapojit 3f motor cca 4kW, ale
> obavam se, ze to nemusi vydrzet.
> Mam tady jen starsi Prirucku revizniho technika,)
> kde se pise, ze by to melo unest az 15A,
> ale to se mi zda prilis...
> AZE
>