Re: Zatížení kabelu

Vladimír Chmel vl.chmel
Středa Březen 17 14:26:03 CET 2004


No asi jde o to jak stary ten kabel je, neb je znamo, ?e hlin?k ub?v?.
Setkal jsem se na VN kabelu 22kV cca 20rok? star? ?e zbyla jen krusta kolem
j?dra a jinak to bylo uprost?ed pr?zdn?.
K t?m proud?m co uv?d?te tak pom?r In ku Istart souhlas? p?ibli?n? 5n?sobek
ale 23A pro In je asi blbost, to je sp?? proud Imax kr?tkodob?.

----- P?vodn? zpr?va -----
Od: AZE <eltex-km@iol.cz>
Komu: <hw-news@list.gin.cz>
Odesl?no: 19. III 2002 0:16
P?edm?t: Re: Zat??en? kabelu


> Asi jde o atypicky kabel, prumery Al dratu jsou 1,6mm,
> takze S=2mm2, pokud jsem se nespletl.
> Nastesti jde skutecne jen asi o dva metry, pak je
> krabice a do rozvadece jde AYAY 10mm2.
> Takze ten kus preventivne vymenim...
> Domnivam se, ze 10mm2 by stacil i pro pripojeni
> jednofazoveho motoru 2,8kW s max. provoznim
> proudem podle vyrobce 23A. Co vy na to?
> Vyrobce u nej jeste udava startovaci proud 105A....
> AZE
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Vladim?r Chmel" <vl.chmel@mybox.cz>
> To: <hw-news@list.gin.cz>
> Sent: Monday, March 18, 2002 11:43 PM
> Subject: Re: Zat??en? kabelu
>
>
> Tak zaprv? hlin?k se d?lal od pr??ezu 2,5 mm^2 a na kr?tkou? jak kr?tkou
> vzd?lenost mysl?te? Kdy? to budou dva metry a m?n? tak se asi pou??t d?,
> pokud ten motor ne?ene ventil?tor nebo podobn? stroj s t??k?m rozb?hem.
D?t
> na 4kW motor 4mm^2 Cu je dost zbyte?n?, pokud jde o 10 a? 20 m tak bohat?
> sta?? Cu 2,5mm^2.
>
> Vladim?r Chmel
>
> ----- P?vodn? zpr?va -----
> Od: Stanislav Holecek <mail@holecek.cz>
> Komu: <hw-news@list.gin.cz>
> Odesl?no: 18. III 2002 22:56
> P?edm?t: Re: Zat??en? kabelu
>
>
> > idealni dotaz do elektra@pandora.cz
> > prenesu jej tam
> >
>
>
>
> ---
> Odchoz? zpr?va obsahuje viry, kter?  AVG nezn?.
> Zkontrolov?no antivirov?m syst?mem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.324 / Virov? b?ze: 181 - datum vyd?n?: 15.2.2002