Re(2x): Leskla a cerna plechovka na slunci - snad odpoved
vicek.radek@ozjc.cpost.cz
vicek.radek
Středa Březen 17 14:26:06 CET 2004
Z teorie veden? tepla vypl?v?, ?e tepeln? tok prost?ed?m je v ust?len?m
stavu p??mo ?m?rn? teplotn?mu sp?du mezi nimi a tepeln? vodivosti prost?ed?.
Pro chlazeni soucastek by mela platit nasledujici vzorce:
teplotni spad = P*( Rpouzdra + Rprechodu + Rchladice)
P... vykon prochazejici soustavou
R... tepelny odpor soustavy
a pro plosny (nezebrovany) chladic by melo priblizne platit
Rchladice = 7.5/S [ K/W*dm^2 ]
S... plocha chladice v dm^2
citatel - je to hodnota zjistena vicemene empiricky vhodna pro bezne pouziti
pro pasivni chladice z bezne pouzivanych materialu (med,hlinik). Jak je
videt ze zjednoduseneho vzorce je naprosto zanedbavan vliv povrchu na
tepelny odpor soustavy.
RadekCX
--- P?vodn? dopis ----------------------------------------------------------
Datum: 22.01.2002 14:59
Od: <Cihak@dkv.lbc.cdrail.cz>
Pro: vicek.radek@ozjc.cpost.cz, ...
V?c: RE: Leskla a cerna plechovka na slunci - snad odpoved
----------------------------------------------------------------------------
>Hmmmm... A proc jsou tedy ve vsech knizkach publikovane grafy, nebo
>tabulky,
>ktere udavaji u cerne eloxovaneho chladice odstatne nizzi tepelny odpor nez
>u stejneho bileho chladice. I v praxi mam zkusenost, ze s cernym chladicem
>je teplota nizsi nez se stejnym bilym. Ted mluvim o prirozenem chlazeni.
>Nucene priliz nepouzivam, tak o nem radsi mluvit nebudu.
>Aby bylo jasne - zadna mereni jsem nedelal, takze se mohu mylit. Ale ze by
>se mylili vsichni ti autori odbornych publikaci ?!? Nevim nevim. Podle me
>to
>zase neni tak slozite zmerit aby se takova chyba predavala z generace na
>generaci. Jsem ochoten tomuto uverit u nuceneho chlazeni ale u prirozeneho
>me tedy jeste budete muset chvili presvedcovat. A pak se nastvu a udelam
>jednoduche mereni...
>
>
> Martin - OK1UGA
>