Dimenzovani silovych vodicu - CSN 33 2000
Petr Simek
psimek
Středa Březen 17 12:08:36 CET 2004
On Wed, 10 Oct 2001, Ing. Martin Plsek wrote:
> Chlapi,
>
> myslim, ze se trosku mylite :-). Kdyz vodic bude ulozen SAM ve
> ZDI, tedy je zajisten dostatecny odvod tepla, tak z hlediska max. zatizeni
> opravdu staci 1,5 mm2 (ale na chlup). Pokud ale povedu vodice v nevetrane
> stavebni dutine, tedy odvod tepla je velice maly, tak samozrejme 1,5 mm2
> nema sanci vyhovet. Povedu-li navic kabely v trubce a jeste ke vsemu hned
> 3, tak nevyhovi ani ta 2,5 mm2 (alespon to tvrdi CSN, dle ni je
> prepocitavaci koef. pro tri kabely 0,70 a koef. pro me ulozeni 0,865).
>
> Max. zatizeni 2,5 mm2 je asi 23 A v ulozeni B. Tedy
>
> 23*0,865*0,70=14 A !!!
Nevim jak podle norem ale ciste technicky muzete uvazovat celkove jisteni
do baraku a tedy max. proud ktery tam muze vest a celkovy instalovany prurez
vsech kabelu. Obvykle soucet max. proudu vsech jisteni jednotlivych vetvi
presahuje max. proud vstupniho jisteni a diky tomu nemuze dojit k soucasnemu
maximalnimu zatizeni a otepleni vsech vetvi...
> Ing. Martin Plsek
>
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek@jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list