Dimenzovani silovych vodicu - CSN 33 2000

Petr Simek psimek
Středa Březen 17 12:08:36 CET 2004


On Wed, 10 Oct 2001, Ing. Martin Plsek wrote:

> Chlapi,
> 
> 	myslim, ze se trosku mylite :-). Kdyz vodic bude ulozen SAM ve
> ZDI, tedy je zajisten dostatecny odvod tepla, tak z hlediska max. zatizeni
> opravdu staci 1,5 mm2 (ale na chlup). Pokud ale povedu vodice v nevetrane
> stavebni dutine, tedy odvod tepla je velice maly, tak samozrejme 1,5 mm2
> nema sanci vyhovet. Povedu-li navic kabely v trubce a jeste ke vsemu hned
> 3, tak nevyhovi ani ta 2,5 mm2 (alespon to tvrdi CSN, dle ni je
> prepocitavaci koef. pro tri kabely 0,70 a koef. pro me ulozeni 0,865).
> 
> 	Max. zatizeni 2,5 mm2 je asi 23 A v ulozeni B. Tedy
> 
> 			23*0,865*0,70=14 A !!!

Nevim jak podle norem ale ciste technicky muzete uvazovat celkove jisteni
do baraku a tedy max. proud ktery tam muze vest a celkovy instalovany prurez
vsech kabelu. Obvykle soucet max. proudu vsech jisteni jednotlivych vetvi
presahuje max. proud vstupniho jisteni a diky tomu nemuze dojit k soucasnemu
maximalnimu zatizeni a otepleni vsech vetvi...

> 			Ing. Martin Plsek
> 

*------------------------------------------------------------------------*