Prosim poradte mi s uzemnenim :-)))

Mecl mecl
Středa Březen 17 12:04:48 CET 2004


To je jednoduchy. Pokud uzemnis kabel jen na jedny strane, tak v pripade
naindukovaneho napeti na druhe strane to bude moc tlouct a budou brnet i
bakelitovy kliky. A bude to nicit vsechny obvody, na ktery to dosahne.
Mluvim z vlastni zkusenosti. V kazdem pripade uzemnit, kde to jde. To lanko
ma dost velkej prurez, aby svedlo tyhle lehci vyrovnavaci proudy.
Samozrejmne v pripade primeho zasahu je vykydano na obou stranach, ale to i
bez ethernetu 10 Mbit.

----- Original Message -----
From: Radim Götz <radim@infos.cz>
To: Multiple recipients of list <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Saturday, March 03, 2001 10:53 PM
Subject: Prosim poradte mi s uzemnenim :-)))


> Mam takovej dotaz,
> delal jsem preves mezi dvema budovami
> jedna je vysoka cca 20 metru a druha je prizemni,
> obe maji hromosvod,ale kazda svuj.
> Preves je udelan s cerne plastove trubice ktera ma nosne lanko,
> ta hadice vypada jako kabanos co pouzivaji instalateri jen ma
> trochu slabsi stenu a uvnitr je hlinikova stinici folie.
> Timto prevesem vede kabel TP CAT 5 ethernet 10 Mbit.
> Mam tento preves uzemnit na obou koncich ???
> Nevznikne rozdil potencialu pri bource ???
>
> Neuvazuji ted o primem zasahu,ale pri blizkem uderu.
> Mam zkusenost ze v blizkosti uderu se do vseho co je vodive
> naindukuje napeti.
> Nema nekdo nejake zkusenosti ci teoreticke znalosti ???
> Dekuji vsem za nazory a rady.
> Radim






Další informace o konferenci Hw-list