Nevim, ale po prifazovani s uhlem +-1stupen by se do site nemelo dostat nic.
Na vystupu z generatoru jsou preci prepetove ochrany a ty by to odpojily.
Ale mozna bych zkusil dat do serie s pocitadlem tak 500w zarovku a na
pocitadlo U-ochranu tak 300 V. Ubytek na zarovce by vadit nemel a jestli
jsou tam nejaky razy, tak je stahne. U nas mame nekolik set pocitacu a i
gdyz fazujeme, jich se to nedotkne. Spise bych rekl, ze je problem negde
jinde, u kolegy to byly nedotazeny sroubky u jistice a zdroj to jiskreni
taky dlouho nevydrzel.

----- Original Message -----
From: Tom Mazouch <mazouch@ica.cz>
To: Multiple recipients of list <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Tuesday, June 05, 2001 3:09 PM
Subject: PC vs. elektrarna


> Zdravim,
>   mam takovej "silovejsi" dotaz. V objektu elektrarny je PC a pri
> pripojovani generatoru k siti odchazi. Bylo mi to liceno tak, ze
> elektrarna neni nejmodernejsi a po pripojeni se v rozvodu 230V objevi
> razy az nekolik kV, coz nesnese zdroj toho pececka, pripadne jeste
> nejaky dalsi veci.
> Zatim se to resi tak, ze se PC na kritickou chvili vypne (to je ale blby
> reseni, ze?), ale obcas se to nepovede vychytat a je po pocitadle.
> Da se tomu za rozumny penize nejak pomoct? Prepetova ochrana tomu asi
> pomuze mozna jednou, UPS je jednak uz mozna mimo financni moznosti a
> krom toho to taky nemusi vydrzet. Nejlepsi by asi byla "filtrace pres
> baterku", ale nevim o tom, ze by nekdo (penize jsou problem) prodaval PC
> zdroj jedouci z 12V, takze bych ho musel ubastlit.
> Ma nekdo napad?
>
>   TomM