Poradte se silnoproudem

Dee Jay mrdeejay
Středa Březen 17 11:51:59 CET 2004


----- Original Message -----
From: Dee Jay <mrdeejay@atlas.cz>
To: <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Tuesday, June 20, 2000 10:05 PM
Subject: Re: Poradte se silnoproudem


Nevim zda je to zrovna elagantni reseni ale  mam dva navrhy
jen nevim kolik motoru je na jednom dratu v podstate se da merit proud na
kazdem privodu
treba ampermetrem s kontaktama (kdysi se bezne prodavali jak je to ted
nevim) kontakty (spinaci) zapojit pararelne k tomu dat casak a je to.
A nebo pouzit tepelnou ochranu do toho vedeni trochu ji poddimenzovat aby
 pri odberu "vypadla" a nastavit na ni rezim automat kdy po ochlazeni
 vnitrnich bimetalu se zase sama zapne. Vyhodou je mozna uspora casaku (po
 vypnuti odberu
 to bude chvilku trvat nez se zapne  ) ale pri pruchodu proudu bude i
 vypinaci reakce trochu zpozdena. Dalsi plus je to ze obsahuje jeden spinaci
 a jeden rozpinaci kontakt takze odpada uprava signalu relatkama. Pro tyto
 ucely se da pouzit tepelnych rele od Elektropristroje Modrany oznaceni T17
 (I nebo II - mekka nebo tvrda charakteristika) a pro instalaci bez stykace
 se montuje do drzaku H17 ( mozne je samozdrejme pouziti jineho vyrobce je
 vsak nutne podivat se jestli jde prepnout do rezimu automat)

 mrdeejay@atlas.cz



> ----- Original Message -----
> From: Ales Prochaska <prochaska@alsoft.cz>
> To: Multiple recipients of list <hw-news@list.gin.cz>
> Sent: Tuesday, June 20, 2000 12:29 PM
> Subject: Poradte se silnoproudem
>
>
> > Mam nekolik jednofazovych stroju po cca 2 kW, pripojenych trifazovym
> > vedenim. Pokud se nektery z nich (nebo vice) zapne, potreboval bych
> > to poznat jenom z toho vedeni (asi nejake proudove rele) a tim zapnout
> > stykac, ktery se potom sam vypne pul hodiny po vypnuti posledniho
> > ze stroju. Teoreticky je to jasne, par relatek, ale potreboval bych
> > to sestavit z normalne nakupovanych dilu a tady trochu tapu.
> > V prodejnach elektroinstalaci maji miliony jisticu a stykacu,
> > ale nevim, jestli se delaji proudova rele a casovace a jestli se
> > daji takhle pouzit.
> > Predem diky za pripadnou radu nebo tip na konkretni typ.
> > Ales Prochaska
>







Další informace o konferenci Hw-list