Dobry den,

myslim, ze na vetsinu otazek Vam jiz odpovedeli ostani diskutujici, pouze si
dovolim jeste pripomenou jednu oblast. Resite nabijec, proto nevim proc Vas
trapi stabilita napeti, vetsina beznych nabijecu ma charakteristu I (nebo
I/U) a v podstate se reguluje nabijeci proud. Proud bude dan rozdilem
nabijeciho napětí a svorkoveho napeti akumulatoru s prihlednutim k
okamzitemu vntrnimu odporu akumulatoru (zavisi na mire vybiti). Myslim si,
ze stabilita napeti na vstupu pulzního regulatoru proudu neni tak dulezita,
proto ani vyhlazeni nemusi byt zcela dokonale (pouze takove, aby
'nerohodilo' regulacni smycku obvodu nabijece). Navic me ponekud zarazilo
Vami uvazovane napeti na vstupu pulzniho regulatoru - proc je tak nizke, šel
bych tak na 35V, pak klesne stredni proud. Doufam, ze se od zacatku bavime o
pulznim regulatoru s pametovou civkou. V teto souvislosti me napada proc
jste nepouzil nekterý z IO na trhu, treba MAX724 + obvody pro zadani zadané
hodnoty. Pri tomto zpusobu regulace mi take pripada divne, ze uvazujete o
pouziti ventilatoru na chlazeni spinacu pulzniho regulatoru (muj odhad ztrat
u podobných zarizeni je tak 10-15W při 5A na spinaci a rekuperacni diode).

Jeste poznamku ke memu tvrzeni, ze toriodni transformator ma vetsi syceni
nez treba s plechy EI - o tom snad neni sporu, je to take duvod proc jsou
toroidni trafa při stejnem vykonu kompaktnejsi - je to dano konstrukci
magnetickeho obvodu. Pri vetsim syceni je take vetsi nazarovy proud pro
zapnuti.

Co se tyka spinani SSR/trafo souhalsim s

""""Ehm - ale jak sepnete triak kdyz jim neprochazi zadny proud ? (v nule)
Obvykle se to dela tak ze se pousti triaku pulsiky(v dobe po pruchodu
nulou) a ten sepne ale pokud sepnuty proud nedosahne pridrzneho tak
zase pusti. A to do te doby nez je napeti dostatecne velke aby tekl ten
pridrzny proud a triak se udrzel. A pokud je trafo nezatizene, chova se
jako indukcnost do ktere jsou pousteny pulsy - kapanek kmita .

> P. Pivonka""""

Presne takova zatez dost spolehlive zmate vetsinu obvodu zero-switch
pouzitych v beznych SSR prvcich.


S pozdravem Pavel Rotter

za NEWTE spol. s r .o.
Jateční 847
415 01 TEPLICE

tel.   0417-440 40
fax:   0417-462 20
eMail: PavelRotter@newte.cz