Re: OT: Hydraulický problém

Petr Zapadlo zapik na email.cz
Sobota Leden 6 08:21:48 CET 2024


Ano, je tam zpětná klapka, právě jsem byl odbalit telenou izolaci a 
našel ji před čerpadlem. Udělám rozborku a uvidím.

Díky za tip.

Petr

Dne 06. 01. 24 v 8:05 Jaroslav Buchta napsal(a):
> Nez bych resil ovladany ventil, vrazil bych tam beznou zpetnou klapku 
> za par desetikorun. Ma slabou pruzinku a klade jisty odpor i v 
> propustnem smeru, cerpadlo to prekona ale samo too IMHO cirkulovat 
> nebude.
> Jeste je moznost, ze to tam tlaci jine obehove cerpadlo? Tak se mi to 
> chova doma, kdyz bezi obehovky podlah a obehovka krbu je vypnuta, je 
> slyset u zpetne klapky, ze voda i tudy  trosku proudi. Pak by t obylo 
> horsi...
>
> Dne 06.01.2024 v 7:04 Petr Zapadlo napsal(a):
>> Zdravím,
>>
>> mám něco přes rok rekonstruované topení. Zplynovací kotel Atmos 
>> nahřívá akumulační nádrž 700l, u stropu kotelny je umístěn ležatý 
>> bojler Dražice s elektrickým  ohřevem i výměníkem na ohřev vody z 
>> topení.
>>
>> Topná voda je přes výměník bojleru tlačená samostatným čerpadlem 
>> (Grundfoss s elektronickým řízením). Rok to fungovalo očekávaným 
>> způsobem - když běželo oběhové čerpadlo, tak se nahříval bojler. 
>> Občas se mi čerpadlo zavzdušnilo a musel jsem ho jít odvzdušnit. (Na 
>> vstupu do bojelru je automatický odvzdušňovací ventil, je to nejvyšší 
>> místo, přesto chtělo občas čerpadlo ručně odvzdušnit).
>>
>> Pár dní zpět se to chovalo opět jako zavzdušněné, tak jsem čerpadlo 
>> přepnul na nejvyšší výkon - v bojleru mohutně zažbluňkalo (ale fakt 
>> fest).
>>
>> Od té doby mám problém - bojler komunikuje s akumulační nádrží i v 
>> okamžiku kdy neběží čerpadlo - tj bojler se pomalu nahřívá i přes 
>> nastavenou teplotu (čerpadlo samozřejmě neběží). Co je však horší, 
>> když v noci dochází teplá voda na topení v akumulační nádrži, tak to 
>> vyžere i bojler - večer je tam 50stupňů a ráno 25. Vidím to krásně na 
>> grafech, jak se začalo topení dotovat z bojleru. Takže není teplá 
>> voda pro ranní procedury manželky - takže to je problém, který musím 
>> urgentně řešit.
>>
>> Systém zapojovali profi topenáři - takže by mohli vědět co dělají.  
>> Měl jsem za to, že čerpadlo klade velký hydraulický odpor v 
>> zastaveném stavu, takže přes něj voda proudit může velmi špatně. 
>> Takhle se to chovalo více jak rok.
>>
>> A najednou změna  - že by bublinky vzduchu bránily pohybu oběhové 
>> vody a přitom je čerpadlo přetlačilo (a nevytlačilo k automatickému 
>> odvzdušňováku)?
>>
>> Co se s tím dá dělat, takhle mě žena každé druhé ráno (kdy si myje 
>> hlavu) ukamenuje.
>>
>> Napadá mě, osadit tam nějaký elektrický ventil co budu ovládat 
>> společně s čerpadlem. nebo máte jiný nápad? Jak to máte vy?
>>
>>
>> Díky
>>
>> Petr
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list