Modernejsie nahrady za watchdogy

Jan Peterka peterka118 na seznam.cz
Středa Červen 21 20:29:37 CEST 2023


Regulátor kotle dělám jen jako náhradu za původní 4 kapilární termostaty,
které řídí topení do boileru/radiátoru ve dvou stupních výkonu.
Ty kapilární termostaty se časem vyběhají, uniká z nich médium apod. a pak
se celý systém hádá, neustále zapaluje a zhasíná plamen a dělá
různé jiné skopičiny. Termostaty jsou drahé, pořádně nevím, které z nich
blbnou, protože celý ten systém je dost nepřehledně zapojený apod.
Dal jsem tam termočlánky a takhle si pohodlně nastavím parametry spínání a
rozpínání každého termostatu na displeji, můžu si regulovat teplotu topné
a užitkové vody na základě programu, venkovní a vnitřní teploty, mám přesný
přehled, co se v systému děje apod. prostě jen samá pozitiva. :-)

Externí WDT a hlídání napájení dávám jen tak pro jistotu. Nic to nestojí, v
SW je to jedna instrukce navíc k nulování interního WDT a už se mi taky
stalo, že ten
vestavěný v MCU při nějaké poruše nebo krátkém výpadku napájení nezabral a
program zatuhl.

Do plynové části kotle bych šťourat nechtěl, takže nedokážu posoudit, jak
mají ošetřené selhání ventilů. Já dělám jen tu regulační část
elektriky (bezpečnostní termostaty jsem tam nechal i původní). Takže jestli
mi součástka za pár kaček zabrání tomu,
aby mi kotel přestal někdy v zimě topit a zamrzlo mi topení, proč ji tam
nedat.

-jp-



-----Original Message-----
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Petr Labaj
Sent: Tuesday, June 20, 2023 5:59 PM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: Modernejsie nahrady za watchdogy

OT
Moje celoživotní přesvědčení:
Než dotahovat ad absurdum spolehlivost nějaké komponenty (zde regulátoru
kotle) přidávání dalších a dalších WDT,
tak se raději zaměřit na celkovou koncepci a doplnit nezávislé systémy
ochrany.

Nezním Váš projekt regulátoru. Ale zřejmě nějaký nezávislý ochranný obvod,
který by hlídal teplotu a tlak vody a v případě problému uměl zavřít přívod,
by byl (podle mě) přínosnější než dodatečné watch-dogy na regulátoru.
A k tomu opět nezávislé měření průtoku plynu na vstupu, které by mělo
povědomost, jestli ten průtok má nebo nemá v dané chvíli být.

Že víc záleží na chytré koncepci než na spolehlivosti daných komponent se
zdá celkem jasné a triviální (aspoň mně). Ale asi ne všem. Viz mnoho
případů, které se pak rozebírají v dokumentech o vyšetřování leteckých (ale
i jiných) nehod.
Třeba dobře známý případ letadel Boeing 737MAX. Tam jistě všechny komponenty
v letadle měly všechny možné certifikáty a aspoň 3 WDT. Ale celková koncepce
řešení byla tak špatná, že to skončilo jak to skončilo.

PL

*******************

Dne 20.6.2023 v 16:12 Jan Peterka napsal(a):

> ... Delam ted regulator plynoveho kotle a tam jsem radeji pro sichr
externi dal ...
>