Re: Potřebný průměr trubky pro protažení kabelů mezi rozvaděčem a solárním měničem

Petr Labaj labaj na volny.cz
Úterý Prosinec 19 12:12:09 CET 2023


Myslím, že nikoli starší.

Jestli je elektroměr ve sloupku venku nebo je součástí hlavního 
rozvaděče na věci nic moc nemění.
Třeba mně ho povolili doma jako součást hlavního domovního rozvaděče.

Vypínač instalace nikoli "může", ale "musí".
Nejde o to, aby se nemusel shazovat hlavní jistič.
Jde o to, aby elektroměr byl zcela odpojený od napájení. Z jedné strany 
hlavním jističem od DS,
z druhé strany vypínačem instalace od domovního rozvodu a tedy i od FVE.

PL

*******************

Dne 19.12.2023 v 12:01 Martin Hanek napsal(a):
> Asi popisujete nějakou starší instalaci?
>
> V novějších instalacích bývá samostatně elektroměrový rozvaděč (někde 
> venku volně přístupný), v něm elektroměr, přijímač HDO, hlavní jistič, 
> jistič HDO, případně relé pro odpojení solárů.
> Přepěťovky se distributorům v tomto rozvaděči nelíbí, přičemž by měly 
> být na vstupu kabelu do domu. Takže buď extra krabice na vstupu do 
> domu poblíž ekvipotenciální svorkovnice EPS/MET nebo jsou v domovním 
> rozvaděči na začátku.
> Někde v domě potom domovní rozvaděč (s přepěťovkami nebo bez nich), 
> hlavní přívod od elměr. rozvaděče běžně CYKY 4x10 + CY16 k EPS/MET, 
> může být vypínač instalace (aby se nemusel shazovat hlavní jistič).
> Na ekvipotenciální svorkovnici EPS/MET je připojen PEN z elměr. 
> rozvaděče, přepěťovek i PEN z domovního rozvaděče.
>
> Kam se připojuje ta licna CY16? Přímo na EPS/MET?
>
> Martin Hanek
>
> Dne 19.12.2023 v 11:40 Petr Labaj napsal(a):
>> Pro spojení hlavní rozvaděč-měnič je povinný kabel 5x6mm2.
>> Ano, těch 6mm2 je sice přemrštěné, ale prostě je to požadavek 
>> distributorů. A distributor je šéf.
>> K tomu pak zelenožlutou licnu 16mm2.
>> Dále pak kabel pro signál N0%, kterým distributor přes HDO může 
>> vypnout měnič. Teoreticky 3x1.5mm2, ale tady bych řekl, že by mohl 
>> stačit jediný vodič.
>>
>> Datově pak minimálně nějaký twist pro spojení smart-metru s měničem.
>>
>> V rozvaděči by to pak mělo být asi v tomto pořadí:
>> - hlavní jistič/10kA + jistič 2A/10kA pro HDO
>> - fakturační elektroměr
>> - vypínač instalace
>> - přepěťovky/bleskojistky
>> - smart-metr
>> - dál už pak paralelně jistič pro měnič a zbytek domovní instalace
>> - v případě, kdy by chtěl i funkci UPS, tak přepínač sítí
>>
>> Počítat s nějakým systémem pro nouzové odpojení (Rapid Shutdown).
>> Zatím to sice není povinné pro instalace s panely do 10 kWp, ale 
>> myslím, že jen otázkou času, než to bude povinné i tady.
>>
>> Trubku(y) tam osadit nejtlustší, co se mu tam vejde. Protahovat CYKY 
>> 5x6mm2 není žádná sranda.
>> Já bych tam už raději při stavebních pracech rovnou dal i ten kabel. 
>> Proti ceně práce je dneska kabel už celkem malá položka.
>>