Re: OT: fotovoltaika vybíjení baterie
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Pátek Prosinec 8 14:38:12 CET 2023
Pokud mají malůvku že měnič je v dílně, do těch plastových dveří strčí a
jsou tam, odpojí panely a poshazují jističe (nejspíš hlavní jistič na
sloupku).
Anděl
Dne 08.12.2023 v 14:09 ajtservis napsal(a):
> jen muj odhad, ale takhle haseni proste nemuze fungovat :-)
> napadlo me univerzalni bezpecnostni opatreni, snadno i dodatecne
> realizovatelne. svazek/kabely od panelu budou mit na strese pridelane
> viditelne ocelove lano s okem, za ktery se ty kabely proste pri
> prijezdu hasicu strhnou a je vyreseno do minuty :-)
> t.
>
> Dne 08.12.2023 v 14:00 Vláďa Anděl napsal(a):
>> to sice jo, ale tady vydali brožuru
>> https://www.hzscr.cz/soubor/firefve-brozura-a5-final-web-pdf.aspx kde
>> tvrdí, že pro hašení panelů do 400V mají vybavení a je to pro ně
>> bezpečné. Takže pokud mají informaci, že stringy mají napětí do 400V
>> a vědí, kde se to odpojí od měniče (kde je měnič), což je v
>> dokumentaci k FVE, můžou začít hasit hned. Pokud tuto informaci
>> nemají, protože nemají zákon, který by jim nařizoval tohle schraňovat
>> a sami z vlastní iniciativy to přece dělat nebudou, pak mají důvod
>> nehasit a nikdo na ně nemůže. Pak je skutečně jedno, od čeho hoří a
>> že samotná FVE na střeše je v pořádku, protože nevědí, co tam je a
>> proto se toho bojí.
>>
>> Anděl
>>
>> Dne 08.12.2023 v 13:20 Pavel Hudeček napsal(a):
>>> Tipuju, že hasičům je jedno, zda barák začal hořet od panelu, nebo
>>> od rychlovarné konvice či rozsypaného popelníku. Prostě chtějí mít
>>> jistotu, že můžou co nejdřív začít hasit.
>>>
>>> PH
>>>
>>> Dne 08.12.2023 v 12:12 Vláďa Anděl napsal(a):
>>>> A opravdu je to rozpojování panelů tak přínosné? Hasiči mají
>>>> brožuru, kde píšou doporučení (není to nařízení) že jeden string má
>>>> mít maximálně 400V a to že umějí hasit - mají na to vybavení. U mě
>>>> (8 KWp, dva stringy po 8 panelech 500W) to podle štítkových hodnot
>>>> má 400V naprázdno. Když to dvoupólově odpojíte, měli by si s tím
>>>> poradit. Spíš je problém jak hasičům tuhle informaci doručit, když
>>>> o ní nemají zájem.
>>>>
>>>> Spíš by mě zajímalo, jestli u současných instalací ten požár ještě
>>>> hrozí. Vím, že se může stát ledacos. Ale v principu docházelo k
>>>> přehřátí zastíněného panelu, který byl v závěrném směru živený
>>>> napětím zbytku stringu. Teď se do panelů dávají bypass diody a
>>>> dokonce jsou panely dělené na půlku (v panelu AEG 500W mám ty diody
>>>> tři), takže zastíněný článek dostává maximálně energii z půlky
>>>> panelu. I těch 250W by bylo dost, ale už to snad není na roztavení
>>>> skla.
>>>>
>>>> Druhý problém jsou konektory a možný vznik oblouku. Goodwe má
>>>> (podle apky Solargo by měl mít) detekci oblouku, ta by to měla
>>>> zachytit a včas vypnout. Mám na to ale takový názor, že když chytí
>>>> oblouk, uhoří pár cm kabelu a oblouk zhasne. A že na betonové nebo
>>>> pálené tašce za tu chvilku nemá co zapálit. Jednou mi někde na
>>>> nějakém fóru nějaký hasič tvrdil, že když přijeli k požáru FVE,
>>>> vždycky byl jeden panel rozžhavený, sklo se bortilo a od toho
>>>> chytly trámy. Když na to lili vodu, nešlo to prý hasit. Jen nevím,
>>>> jestli to taky před tím hašením vypnuli. Což řeší ty bypass diody,
>>>> které se nejspíš dřív do panelů nedávaly.
>>>>
>>>> Takže tady nejspíš máme FVE z různých období s různým rizikem
>>>> požáru a nejspíš ani majitelé netuší, co vlastně na střeše mají. A
>>>> aby někdo u starší instalace sundával panely a dával k nim nějaké
>>>> Tigo nebo krabičky s diodama, nejspíš dokud nevyhoří, bude to
>>>> neustále odkládat.
>>>>
>>>> Anděl
>>>>
>>>> Dne 08.12.2023 v 11:16 Jirka Mww napsal(a):
>>>>> To nastavení baterky na 40% mám jenom přes zimu, až to na jaře
>>>>> začne něco dávat, vrátím to na 20%.
>>>>> Na některé otázky ohledně TIGO nejsem schopen odpovědět. Byl jsem
>>>>> ubezpečen, že TIGO rozpojí panely pokud se použije
>>>>> červené tlačítko u měniče, nebo přijde speciální povel HDO,
>>>>> nebo se vypne jistič v hlavním rozvaděči venku. Napájení z BackUp
>>>>> je asi jen pro řídící jednotku toho TIGO, aby to vůbec mohl onějak
>>>>> fungovat.
>>>>> Já jsem tu FVE nepřizoval jako hračku, ale jako investici s docela
>>>>> zajímavou návratností, takže tomu věnuji jen nezbytnou energii.
>>>>> Naštěstí můj dodavatel je velmi vstřícný a kompetentní, zatím
>>>>> všechny požadavky rychle vyřešil. Nedávno mi udělali i upgrade SW
>>>>> měniče. Já mám jiné priority, momentálně řeším upgrade
>>>>> radioamatérského zařízení pro provoz na 3400 MHz, to mě baví víc
>>>>> než nějaký silnoproud. ((::
>>>>>
>>>>> Zdravi
>>>>> Jirka Sloupenský OK1MWW
>>>>>
>>>>>
>>>>> pá 8. 12. 2023 v 10:54 odesílatel Vláďa Anděl
>>>>> <vaelektronik na vaelektronik.cz> napsal:
>>>>>
>>>>> To nastavení baterky na 40% toho moc neřeší, jen vám to sníží
>>>>> využitelnou kapacitiu baterie a když se to rozhodne jí vybíjet,
>>>>> tak bude, jen to bude trvat déle. Nevím, jestli těch 80W z
>>>>> baterky bere měnič, nebo jestli se takhle blbě spouští balancer?
>>>>> Mám někde nějaké fluxgate čidlo, musel bych ho najít, strčit
>>>>> mezi dráty a podle nějakého známého proudu nakalibrovat. A
>>>>> čekat, až se zase chyba objeví ... ale stejně mi to k ničemu
>>>>> nebude, maximálně že bych nahlásil přesnější identifikaci chyby.
>>>>> Řešení by bylo číst ty registry měniče a při vybíjení baterie
>>>>> pod přípustnou mez spustit alarm, ale zase jen jako pojistka.
>>>>> Při poklesu baterky by taky šlo přes drát krizového vypnutí
>>>>> vypnout měnič (když člověk není doma a nemůže to hlídat), ale
>>>>> muselo by se odzkoušet, jestli by to pomohlo. Dobré řešení by
>>>>> bylo, kdyby do měniče Číňan doprogramoval, že pokud je baterka
>>>>> pod minimem, bude jí dobíjet ze sítě. Nechápu, proč tam tohle
>>>>> není. Ale jak Číňana dokopat, aby se začal starat a připravil
>>>>> aktualizaci?
>>>>>
>>>>> Zrovna dneska svítí, takže mi to dává 4 KW (mám 8 KWp), topím
>>>>> (TČ má i s čerpadlama 1,6 KW) a ještě se dohřívá bojler. Baterka
>>>>> byla na 25% a už má 38.
>>>>>
>>>>> Anděl
>>>>>
>>>>> Dne 08.12.2023 v 8:09 Jirka Mww napsal(a):
>>>>>> Mě to bylo vysvětleno tak, že to TIGO , aby mohlo správně
>>>>>> fungovat i když není síť, je napájené z BackUp výstupu měniče a
>>>>>> tím se baterka vybíjela, protože panely prakticky nic nedávaly.
>>>>>> Teď to po zásahu dodavatele už asi 14 dní drží na 40%.
>>>>>> Pokud vím, tak k měniči Goodwe je k dispozici pouze tabulka
>>>>>> registrů, které se dají číst, nejde tam ale skoro nic
>>>>>> nastavovat, jen to co umožní jejich aplikace PV Master nebo
>>>>>> SolarGo.
>>>>>> Čtení registrů využívám ,teď jsem dopsal program pro Arduino
>>>>>> Mega, které bude číst údaje o přetoku do sítě a zapínat a
>>>>>> vypínat bojler a filtraci bazénu. Musel jsem to ale zatím
>>>>>> odložit, FVE teď skoro nic nedává , natož přetoky do sítě a
>>>>>> bazén je stejně zazimovaný.
>>>>>>
>>>>>> Zdravi
>>>>>> Jirka Sloupenský OK1MWW
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> pá 8. 12. 2023 v 0:22 odesílatel Vláďa Anděl
>>>>>> <vaelektronik na vaelektronik.cz> napsal:
>>>>>>
>>>>>> no odpojit od měniče není jak, na baterce je vypínač
>>>>>> (jistič?) a když ho vypnu, přestane to s měničem
>>>>>> komunikovat. Takže pak nevím nic. Ale problém je už
>>>>>> nahlášený s tím že jsem zjistil, že to samé to dělá i
>>>>>> někomu jinému. Takže jsem jim doporučil, pokud je to možné,
>>>>>> kontaktovat vývojáře, ať s tím něco udělají. S doporučením,
>>>>>> že by bylo dobré, kdyby měnič dobíjel baterku vždycky, když
>>>>>> se dostane (z jakéhokoliv důvodu) pod nastavené minimum.
>>>>>> Nechápu, proč to měnič nedělá.
>>>>>>
>>>>>> Anděl
>>>>>>
>>>>>> Dne 07.12.2023 v 17:59 Pavel Hudeček napsal(a):
>>>>>>> Tak na odlišení zda to dělá BMS by mělo stačit baterku
>>>>>>> odpojit od měniče, jestli se to bude dít dál.
>>>>>>>
>>>>>>> Ale jestli je to v zátuce a jsou ochotní, tak jim zavolat
>>>>>>> a popsat problém.
>>>>>>>
>>>>>>> PH
>>>>>>>
>>>>>>> Dne 07.12.2023 v 16:10 Vláďa Anděl napsal(a):
>>>>>>>>
>>>>>>>> Dobrý den,
>>>>>>>>
>>>>>>>> zeptal bych se zdejších zkušených solárníků. Mám měnič
>>>>>>>> Goodwe 10 KW, verze firmwaru 101026 a baterku Pylontech
>>>>>>>> H2. Teď, když byly panely pod sněhem a nic to nevyrábělo,
>>>>>>>> baterie byla několik dní na minimu 10%. Jenže pak se
>>>>>>>> najednou začala vybíjet a zjistil jsem to za půl dne,
>>>>>>>> když byla na 6%.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Baterii jsem nabil na 50% a minimum jsem nastavil na 20%.
>>>>>>>> Několik dní držela na 19%, ale včera večer se začala
>>>>>>>> vybíjet výkonem cca 80W (0,6% za hodinu) a dneska byla na
>>>>>>>> 8%. Zase jsem jí nabil a minimum jsem nastavil na 25%.
>>>>>>>> Při tom, když se baterie vybíjela, smartmeter ukazoval,
>>>>>>>> že se cca 80W spotřebovávalo a 80W šlo ze sítě. Že by
>>>>>>>> něco šlo z baterie, to neuázalo.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Má s tím někdo zkušenost, proč to dělá a co se proti tomu
>>>>>>>> dá dělat? V měniči je před 3 měsíci aktualizovaný
>>>>>>>> firmware (s původním nechodil internet). Není nějaká
>>>>>>>> ještě aktuálnější verze, která by tohle řešila? Nebo
>>>>>>>> pokud to dělá BMS, tam se firmware dá taky aktualizovat?
>>>>>>>> Nedělal bych to sám, mám to v záruce a instalační firma
>>>>>>>> je celkem ochotná problémy řešit. Nebo to může být nějaký
>>>>>>>> jiný problém?
>>>>>>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>
Další informace o konferenci Hw-list