[OT] Jakou klimatizaci?
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Úterý Prosinec 5 16:57:57 CET 2023
Pane jo!
Pokud jste amatér a není to Vaše profese, tak to teda klobouk dolů a
hluboká úklona.
Jak velký je prosím ten zahradní sklad, že ho nevymrazíte?
Díky.
PL
********************
Dne 5.12.2023 v 9:12 Martin Záruba napsal(a):
>
> Určitě tu vodu lze využít úspěšně na zalévání kytek, na květináčích se
> netvoří usazeniny a asi to kytkám vyhovuje.
>
> Video jsem sice nikdy nikam nedával, ale mám (mimo hlavního TC) tuto
> podivnost, která se mi velmi osvědčila. Nemáme dům podsklepený a tak
> jsem přemýšlel, zda by šlo nějak jednoduše chladit a současně energii
> využít jinde. Sehnal jsem vadnou klimatizaci, byla zdarma, protože
> měla vadný čtyřcestný ventil, ale kompresor a ventilátor byl v
> pořádku. Takže ventil jsem odstranil, zbyla kapilára a sběrač
> kapalného chladiva. No a vytvořil jsem tento okruh: Z výstupu
> kompresoru jde chladivo do deskového výměníku, z něj stále ještě
> silnou trubkou do vnitřní jednotky a z ní už tenkou trubkou do nového
> filtrdehydrátoru, kapiláry a z ní do původního výparníku venkovní
> jednotky a přes odlučovač do kompresoru. Z vnitřní jednotky jsem
> vyhodil veškerou elektroniku, nebylo jasné jak má fungovat, spíš
> nefungovala, zbyl jen motorek pohánějící ventilátor. Venkovní jednotku
> jsem přidělal pod strop v té místnosti, co dělá sklep (nazýváme to
> zahradní sklad), sekundár výměníku má oběhovku, která umožňuje poslat
> teplo do bojleru nebo topení a vnitřní jednotka je u bazénu. Pokud
> běží oběhovka výměníku, chladivo v něm zkondenzuje a energii předá do
> vody. Vnitřní jednotka téměř nehřeje. Pokud oběhovka výměníku neběží,
> stane se z něj roura a horké páry pokračují do vnitřní jednotky, která
> topí u bazénu. Pokud nechám běžet oběhovku i ventilátor, jde většina
> energie do topení/bojleru a trošku to temperuje u bazénu. Navíc to líp
> chladí, protože pokud výměník ohřívá TUV, vrací se z něj ještě poměrně
> teplé chladivo a pokud se ještě ochladí ve vnitřní jednotce, chladí
> pak ta venkovní jednotka líp a kompresor běhá méně. Jak to funguje se
> můžete podívat tady: Atyp - 3 tepelná čerpadla, bazén, chlazení
> (ekovy.cz)
> <http://www.ekovy.cz/ctirj/index.html?urljednotka=demo7&ovladani=2> Je
> to ta jednotka, nazvaná TCC.
>
> Kondenzát pochopitelně vzniká jen v té venkovní jednotce v té chlazení
> místnosti. Je pod ním kanystr 25l a většinou stačí na zalévání.
>
> Martin Záruba
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20231205/cb593fc4/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list