RE: pojistka 50A na 32V použití na 54V

Krucinsky, Ladislav ladislav.krucinsky na linde-mh.cz
Pondělí Červenec 13 10:38:32 CEST 2020


Neznám ve svém oboru takového. Ale znám dost „servisních techniků“ (nemluvím o našich) kteří o tom, že běžná automobilní pojistka má omezené napětí vůbec netuší. V automobilní praxi to nevadí ale když pak přijdou k trakci na 48 a 80V tak je to o ústa.

Zdravím
Ladislav Kručinský

From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Jan Kuba
Sent: Monday, July 13, 2020 9:35 AM
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: Re: pojistka 50A na 32V použití na 54V

Tak o tom žádná. Mě spíš podivilo, že to běžně dělají renomovaní výrobci.


pondělí 13. července 2020 Krucinsky, Ladislav <ladislav.krucinsky na linde-mh.cz<mailto:ladislav.krucinsky na linde-mh.cz>> napsal(a):
Nikdo Vám nezabrání si tam pojistku na 32V dát. Ale nikdo ze strany výrobce se s Vámi nebude bavit při případné reklamaci toho, že pojistka místo přerušení obvodu vypálila kráter okolo.
Je to vždy záležitost reklamací a rizika zda do toho půjdete.

Zdravím
Ladislav Kručinský

-----Original Message-----
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz<mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz>> On Behalf Of Petr Labaj
Sent: Sunday, July 12, 2020 9:20 PM
To: hw-list na list.hw.cz<mailto:hw-list na list.hw.cz>
Subject: Re: pojistka 50A na 32V použití na 54V

Kdybych si mohl tipnout, tak těch 32V tam bude proto, aby se to
s rezervou dalo používat v elektroinstalaci aut s 24V baterkou.
Ne proto, že by to byl nějaký fyzický limit.

Vzdálenost elektrod je v autopojistkách docela velká. A myslím,
že zrovna v automotive budou tyhle věci dělané se slušnou rezervou.
Takže z rozumného plastu. A vzduchu pro ionizaci tam moc nebude.

Já osobně bych se asi nebál ji do svého vozítka dát (kdybych ho měl).

PL

*******************

Dne 12.7.2020 v 15:49 Zdeněk Aster napsal(a):
> Super, dík no to je to co člověku když primárně s tím nedělá nebo
> nezažije průšvih,
> hned nedojde, já furt si říkal teče proud a přehoří tak jaký má vliv
> napětí.
> Jasný tohle je silný argument, ok koupím dle napětí co tam je.
>
> Zdeněk Aster
>
> Dne 12.07.2020 v 15:37 Lubor Otta napsal(a):
>> Ano, vyberte si nějakou kde je kolem drátu písek.
>> Lubor
>>
>> Dne 12.7.2020 v 15:08 picom napsal(a):
>>> Při větším napětí se může vytáhnout oblouk.
>>>
>>> -------- Původní zpráva --------
>>> Od: Zdeněk Aster <zdenek.aster na seznam.cz<mailto:zdenek.aster na seznam.cz>>
>>> Datum: 12.07.20 14:31 (GMT+01:00)
>>> Komu: hw-list na list.hw.cz<mailto:hw-list na list.hw.cz>
>>> Předmět: pojistka 50A na 32V použití na 54V
>>

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz<http://www.HW.cz>
Hw-list na list.hw.cz<mailto:Hw-list na list.hw.cz>
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz<http://www.HW.cz>
Hw-list na list.hw.cz<mailto:Hw-list na list.hw.cz>
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20200713/03b1b1a9/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list