Je to doopravdy jen a pouze proudový chránič? vyrábí se v provedení i s
jističem. A ten má tepelnou ochranu.
Dnes se vyrábějí i jističe, který rozezná i jiskření (nedotažený spoj a
pod).
JL
Dne Tue, 17 Dec 2019 17:06:31 +0100 Petr Simek <psimek na jcu.cz> napsal(a):
> On Tue, 17 Dec 2019, sam.hw wrote:
>
>> tak jsem vsechno poodpooval, ale neslo to nahodit, hned spadl dolu.
>> duvodem bylo, ze nekde v tech starych kabelech bylo propojeni mezu
>> nulakem a zemi.
>> ok - vsechno jsem odpojil (uplne vsechno, vcetne nulaku a zemi) - ale
>> stejne neslo nahodit. tak jsem to vzdal ...
>> ale po cca 2 hodinach, to najednou slo!
>
>
> A neni proste jen vadny ? Neco podobneho se mi stalo s jisticem, byl
> treba na chvili shodit a po upravach instalace nahodit, ale po nahozeni
> po case vzdy spadnul. Hledani svodu neprinaselo vysledky, prepojeni na
> rezervni jistic to vyresilo.
>
>
> *------------------------------------------------------------------------*
> | Petr Simek APS JU
> |
> | psimek na jcu.cz
> |
> *------------------------------------------------------------------------*
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
--