RC snubber.

Martin Hanek martin na hanek.net
Úterý Únor 7 10:17:27 CET 2017


Ex a certifikace neni moje domena. Mozna v ty civce neco je, dovnitr se 
neda podivat. Civka je v zarizeni v mistech, kde je zona 1, coz je take 
Ex, jak me poucil kolega.

Martin Hanek

Dne 7.2.2017 v 9:42 jurp napsal(a):
> Zpetna dioda musi byt u civky, dle Ex skupiny musi byt 2-3ks paralelne.
> Dale musi byt dimenzovany na max. proud*bezpecnostni koeficient.
> Kabel je povazovan za poruchove zarizeni, muze se prerusit a tim by
> padla i ochrana.
> 24V tlacite pres pojistku 1.25A. Bezpecnostni koeficient je 1.7,
> takze zkratovy proud je 1.25A*1.7=2.125A
> Pro 24V, Ex zarizeni skupiny I s koeficientem 1 (nejmirnejsi skupina)
> je maximalni zkratovy proud 1057mA.
> A to pomijime max. dovolene kapacity a indukcnost.
>
> Ano, elektronika je venku, ale napaji Ex zarizeni v Ex prostoru.
> Takze vystupni parametry Uo, Io, Po, Lo, Co musi vyhovet
> dane Ex kategorii.
> Tak jak to mate, bych s timhle ze zkusebny okamzite vyletel.
>
> JURP
>
>
> Dne 7.2.2017 v 8:25 Martin Hanek napsal(a):
>> V Exu je ventil, ne elektronika. Co si myslite, ze je spatne?
>>
>> Martin Hanek
>>
>> Dne 7.2.2017 v 8:14 jurp napsal(a):
>>> Prominte, odbocim od problematiky displaye, coz mozna resi pripominka
>>> impedancniho zakonceni sbernice.
>>> Vam toto zapojeni (viz. obrazek schemata) a ventil proslo zkusebnou
>>> s kladnym posudkem na Ex?
>>> Kde je tak benevolentni zkusebna, jestli se mohu ptat?
>>>
>>> JURP
>>
>
>
> ---
> Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
> https://www.avast.com/antivirus
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list