RC snubber.

jurp jurp na volny.cz
Úterý Únor 7 09:42:17 CET 2017


Zpetna dioda musi byt u civky, dle Ex skupiny musi byt 2-3ks paralelne.
Dale musi byt dimenzovany na max. proud*bezpecnostni koeficient.
Kabel je povazovan za poruchove zarizeni, muze se prerusit a tim by
padla i ochrana.
24V tlacite pres pojistku 1.25A. Bezpecnostni koeficient je 1.7,
takze zkratovy proud je 1.25A*1.7=2.125A
Pro 24V, Ex zarizeni skupiny I s koeficientem 1 (nejmirnejsi skupina)
je maximalni zkratovy proud 1057mA.
A to pomijime max. dovolene kapacity a indukcnost.

Ano, elektronika je venku, ale napaji Ex zarizeni v Ex prostoru.
Takze vystupni parametry Uo, Io, Po, Lo, Co musi vyhovet
dane Ex kategorii.
Tak jak to mate, bych s timhle ze zkusebny okamzite vyletel.

JURP


Dne 7.2.2017 v 8:25 Martin Hanek napsal(a):
> V Exu je ventil, ne elektronika. Co si myslite, ze je spatne?
>
> Martin Hanek
>
> Dne 7.2.2017 v 8:14 jurp napsal(a):
>> Prominte, odbocim od problematiky displaye, coz mozna resi pripominka
>> impedancniho zakonceni sbernice.
>> Vam toto zapojeni (viz. obrazek schemata) a ventil proslo zkusebnou
>> s kladnym posudkem na Ex?
>> Kde je tak benevolentni zkusebna, jestli se mohu ptat?
>>
>> JURP
>


---
Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
https://www.avast.com/antivirus



Další informace o konferenci Hw-list