lidl - prepetova ochrana na prodluzce master/slave sviti ?
gatilo
gatilo na centrum.cz
Pátek Srpen 11 12:18:49 CEST 2017
11.8.2017, 12:13:11
Premerit svodovy proud, za normalnich podminek, by snad pro nasince
nemel byt problem. Obtiznejsi je spise kontrola chovani pri prepeti.
Jake jsou tam varistory ? Bezne o pr. 20-25 mm ? Ty by snad slo,
pripadne i vymenit.
S pozdravem Pavel
mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
--
Richard Kaliciak napsal:
> Dobry den,
> princip je taky, ze su tam dva varistory (L-PE a N-PE), ktore pohltia
> energiu prepätia. Dalej tam je pruzny pasik tepelne spojeny s varistorom
> a priletovany so spajkou s nizkou teplotou tavenia. Takze ked to ten
> varistor schyta a dostatocne sa nahreje, tak sa pasik rozpoji a varistor
> odpoji (kontrolka "OK" zhasne) alebo prepne do druhej polohy (kontrolka
> "FAIL" svieti).
> Oprava nema podla mojho nazoru zmysel (tym myslim znova priletovat
> pasik), pretoze ten varistor po niekolkych zasahoch moze zmenit svoje
> parametre a zacne mat zvod a nahrievat sa uz pri normalnych
> prevadzkovych podmienkach.