Vymena 3x25A jistice u elektromeru B za C

Martin Hanek martin na hanek.net
Čtvrtek Listopad 17 07:23:47 CET 2016


Pred lety jsem to resil u kamarada u EONu, který ma truhlarskou dilnu a 
pri zapnuti nekterych stroju mu hlavni jistic vypadaval. Napred ihned 
rekli ne, pak se zacali vymlouvat na to, ze je to daleko od 
transformatoru a ze temi stroji bude zpusobovat poklesy v siti a tim 
problemy sousedum. Proto je u nas asi 10 let novy rozvod a nove trafo, 
nejak jsme je premluvili k premereni tech poklesu pri zapinani stroju a 
nakonec to povolili, ale byl to s nimi dlouhy proces.
Pokud tam nemate stroje s velkym zaberovym proudem a nedokazete, ze to 
doopravdy potrebujete, moc sanci tomu nedavam.

Martin Hanek

Dne 17. 11. 2016 v 0:41 Martin Vancl napsal(a):
> Ano, uz to vidim :-(
> """
> Jako hlavní jistič před elektroměrem musí být použit pouze jistič: „
> dle ČSN EN 60 898-1 s charakteristikou typu B ve jmenovité řadě 6, 10,
> 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 [A]. Charakteristika C
> nebo D je přípustná pro spotřebiče s velkým záběrovým proudem pouze po
> projednání a odsouhlasení pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.;
> """
> http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20150601_web2.pdf
>
> Mate nekdo zkusenost, jak zvysit sanci na odsouhlaseni charakteristiky C?
> Jak nejlepe oduvodnit jeho potrebu, aby se zmensila sance na zamitnuti?
>
>
>
>
> Dne 17. listopadu 2016 0:31 gatilo <gatilo na centrum.cz> napsal(a):
>>   17.11.2016, 0:26:00
>>
>> Presne je to popsano v pripojovacich podminkach, ktere jsou na webu
>> vaseho distributora.
>> S nejvetsi pravdepodobnosti, tam je zhruba toto: predepsana charakteristika B,
>> v  oduvodnelych pripadech muze distributor povolit i C, po predchozi
>> zadosti (povoluji velice vyjmecne). Plati se za oba stejne.
>>
>> S pozdravem Pavel
>>    mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
>>
>> --
>> Martin Vancl napsal:
>>
>>> Dobry den,
>>> provadim rekonstrukci chodby v dome. Spolu s novou omitkou bych se rad
>>> zbavil stare drevene skrine s elektromerem.
>>> Metr od stareho dreveneho rozvadece uz je rozvadec novy s jistici asi rok stary.
>>> V drevenem rozvadeci je dvoutarifni elektromer se starym cernym 3x25A
>>> jisticem odpovidajici charakteristice B a stykac na HDO. Z neho vede
>>> kabel do noveho rozvadece.
>>> Obcas se stane, ze spolu s 10/16A jisticem charakteristiky B spadne i
>>> jistic u elektromeru. Hlavne z toho duvodu bych rad mel u elektromeru
>>> jistic charakteristiky C.
>>> Mam take dilnu a kvuli strojum by se C jistic hodil.
>>> Mate nekdo zkusenost, jak postupovat? Je treba sepisovat nejakou
>>> zadost, nebo muze elektrikar, ktery bude stary rozvadec predelavat
>>> pouzit C jistic? Je treba splnit zvlastni podminky pro C jistic, nebo
>>> staci o nej jen zazadat?
>>> Je za C charakteristiku vetsi poplatek, nez za B? Nebo jde stale o 3x25A?
>>> Dekuji za rady.
>>
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>




Další informace o konferenci Hw-list