OT: ventil s jednopolovym ovladanim

Martin Záruba swz na volny.cz
Pátek Červenec 10 14:27:59 CEST 2015


Jednoznačně více kratších okruhů je kvůli tlakové ztrátě správné. 
Samozřejmě jedna oběhovka stačí a pokud to máte rozumně navržené, není 
asi moc důvodů to někde škrtit, takže zde také nevidím problém.
U tepelného čerpadla je jakékoli směšování nesmysl, protože je to 
fajnovka na teploty. Prostě co vyrobíte, to musíte nacpat do podlahovky, 
jakékoli směšování by zvýšilo kondenzační teplotu a tedy zhoršilo topný 
faktor. Ze stejného důvodu nemá u tepelného čerpadla co dělat akumulační 
nádrž. Akumulovat není co, protože toho lze dosáhnout jen za cenu vyšší 
teploty (jinak se nic neakumuluje) a zvláště s podlahovkou by nádrž 
vyšla obrovská, aby vůbec měla nějaký smysl. Více je o tom zde: 
http://www.ekovy.cz/topne-okruhy-tepelneho-cerpadla.htm#topne-okruhy. 
Pokud bude někdo tvrdit, že nádrž je pro vyrovnání tlakových rozdílů je 
to zase špatně. Návrh musí být tak, aby spotřebič (bojler, podlahovka, 
bazénový výměník a.p.) ustál průtok, který potřebuje tepelné čerpadlo. 
Pokud to tak není, má to opět za důsledek zvýšení kondenzační teploty.
Pro Vás je ideální zapojení, které je na této stránce úplně dole, 
potřebujete jen vhodný bojler (OKC300NTRR/BP), který zajišťuje ohřev TUV 
i případný dotop. Pokud byste měl zájem o řídící jednotku s ekvitermní 
regulací, pak 
http://www.ekovy.cz/ridici-jednotka-tepelneho-cerpadla-Rj1c.htm#EKO2 Má 
to všechny papíry, takže není problém s revizí.

Martin Záruba

Dne 10.7.2015 v 10:32 Vláďa Anděl napsal(a):
> Koukal jsem na tu vaší stránku a podlahové topení děláte dost podobně 
> jako já, trochu rozdíly tam přece jen jsou. Používáte trubky 
> vícevrstvé PEx, já to dělám z jednovrstvých trubek PPR. Všichni 
> výrobci mi svorně tvrdili, že k difuzi kyslíku tam sice dochází, ale 
> PPR trubkám to nevadí a pokud v soustavě nemám železo, tak to nevadí 
> ničemu. Trubky mám za poloviční cenu, tak jsem si moh dovolit rozteč 
> 15 cm. Taky mám kratší okruhy, dával jsem okolo 35m pro snížení 
> tlakových ztrát. Jako výhodu jsem viděl že si to mohu posvařovat sám, 
> všechno z celého přízemí se mi povedlo vyvést na jednu stěnu v tech. 
> místnosti (prostor pod schodama). To svařování mi dalo zabrat, už bych 
> to každému rozmluvil :-)
> Celé řízení budu koncipovat tak, aby TČ jelo na minimální výstupní 
> teplotu, abych dosáhnul co největší průtoky. Dávám tam jen jednu 
> společnou oběhovku a kdybych někde průtok hodně omezil, topil by mi 
> asi jen kousek podlahy a nevím, jak dalece by to vadilo. Ale mám 
> nízkoenergetický barák s výpočtovou ztrátou 4 KW, takže podlaha nebude 
> muset být nějak zvlášť teplá a snad nebude tolik vadit, když nebude 
> topit rovnoměrně.  Koukám podle fotek že taky používáte rozdělovače 
> bez vlastního směšovacího ventilu a oběhového čerpadla, tak snad to 
> nebude dělat problémy.
> Anděl
>
> Dne 10.7.2015 v 9:42 Martin Záruba napsal(a):
>> Asi bych použil ty dva zónové ventily. Možná nějakou inspiraci 
>> najdete i na našich stránkách www.ekovy.cz, kde jsou i schémata 
>> různých topných okruhů a řídící jednotky.
>>
>> Martin Záruba
>>
>> Dne 10.7.2015 v 9:27 Vláďa Anděl napsal(a):
>>> To vypadá hezky a skutečně řeším jestli použít třícestný ventil, 
>>> nebo ještě jedno čerpadlo. Mám TČ voda-voda (zatím to kreslím a 
>>> zapojuju trubky) a dám tam výměník, aby mi přes léto pasivně chladil 
>>> barák. Připojení výstupu výměníku řeším dalším oběhovým čerpadlem a 
>>> zpětnou klapkou, tam to ani jinak nejde. Výstup TČ přepínám 
>>> trojcestným ventilem na ohřev bojleru, takže když tohle přepnu, 
>>> oběhovka u TČ honí vodu do výměníku v bojleru. Ale na vstupu to 
>>> ještě nemám vymyšlené. Uvažoval jsem buď ten třícestný ventil, nebo 
>>> další čerpadlo. To čerpadlo sice vyjde levněji (vodu ve studni mám v 
>>> 1,5 m a stačí mi tam oběhovka), ale tahat další trubku se mi nechce. 
>>> Možná že ty dva ventily budou rozumnější řešení. Dokonce mi stačí 
>>> jeden větší a jeden malý, na to chlazení jsem počítal že by měl 
>>> stačit průtok 300 l/hod.
>>> Anděl
>>>
>>> Dne 10.7.2015 v 6:03 Martin Záruba napsal(a):
>>>> Je vidět, že jste elektronik. Ale je to jednodušší. Uvnitř to 
>>>> vypadá takto www.ekovy.cz/zv.jpg Tato motorová jednotka je použita 
>>>> u ventilu 
>>>> http://www.regulus.cz/cz/ventil-zonovy-dvoucestny-kulovy-vzk-225-g-1-f-s-pohonem, 
>>>> jehož výhodou je Kvs=30 a pomocí dvou lze udělat třícestný ventil, 
>>>> který má tlakovou ztrátu téměř stejnou jako trubka.
>>>> Motorek běží stále na jednu stranu. Přes převod otáčí jednak 
>>>> vlastním ventilem a jednak kolečkem na ose ventilu, na jehož obvodu 
>>>> jsou dva výřezy. Dotýkají se ho dva mikrospínače. Pokud na ovládací 
>>>> vodič připojíte napětí, přepne relátko (vlevo nahoře) a proud 
>>>> dostává mikrospínač, který není zapadlý do výřezu (na obrázku ten 
>>>> dole) motorek se otáčí, až výřez popojede k mikrospínači a on 
>>>> vypne. Pokud napájení odpojíte, relátko odpadne, zapojí se druhý 
>>>> mikrospínač a motorek opět jede, až tento mikrospínač vypne. 
>>>> Jednotka má čtyři vývody, N, L, ovládání a výstup. Pokud vodič 
>>>> výstup (červený) přepojíte do místa, kam ukazuje šipka a červený 
>>>> vodič tohoto ventilu spojíte s černým (ovládání) toho druhého, 
>>>> získáte výše zmíněný třícestný ventil.
>>>>
>>>> Martin Záruba
>>>>
>>>> Dne 10.7.2015 v 0:15 Vláďa Anděl napsal(a):
>>>>> Dobrý den,
>>>>> http://www.regulus.cz/cz/ventil-zonovy-tricestny-soupatkovy-lk525-g-5-4-m-s-pohonem 
>>>>>
>>>>> jak tohle funguje? Asynchronní motor s řídící fází? Pochopil bych, 
>>>>> že tam udělali nějaký pevný fázový posun, že pro změnu směru není 
>>>>> nutné řídící fázi přepínat proti jednomu / druhému konci a stačí 
>>>>> jen vypnout / zapnout. Ale co se děje v koncových polohách? To ten 
>>>>> motorek nechávají zablokovaný a má to nějakou stálou spotřebu? 
>>>>> Pokud by se hlavní fáze odpojila koncákem, nerozjede se to nazpátek.
>>>>>
>>>>> Anděl
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>>>> Hw-list na list.hw.cz
>>>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>>> Hw-list na list.hw.cz
>>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>



Další informace o konferenci Hw-list