proudovy chranic
pm
konference na komfi.cz
Pátek Leden 18 15:25:33 CET 2013
DD,
nevite jestli se da sehnat nebo nejak upravit 3f proudovy chranic
tak, aby vybavoval na mensim proudu nez 30mA ?
premeril jsem par chranicu ze sortimentu EATON a nejmensi hodnotu co
jsem nameril je vybavovaci proud kolem 25mA ale v praxi jsem se setkal
s chranicem ktery vybavoval na 17mA
hodil by se mi chranic, ktery by vybavil na 10 nebo 20 mA. slouzit by to
melo na testovani stroje nez ho poslu k zakaznikovi abych mel jistotu ze
mu pojede i na mizernym chranici
diky PM
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20130118/dfde2ef7/attachment.htm>