Bezpecnostni transformator

Radek Benedikt benedikt na lphard.cz
Pátek Duben 26 14:11:05 CEST 2013


Ahoj,

========== RE begin ================
Bez papiru nejde prodat zadny zdroj, pokud jsou papiry na tridu dva a
vystupni napeti je regulovane v ramci specifikace SELV, pak je tedy otazkou,
co chybi?
Priklad kvalitniho zdroje, ktery je urcite SELV, protoze je to zmineno v
jeho dokumentaci, a jeho PoS:
https://a248.e.akamai.net/cache.automation.siemens.com/dnl/zI/zIzNDAyNQAA_51
922267_Appr/4AC2402_80931A-GCLALAB_06-06-2011.pdf
Neni nikde nutne delat dalsi "specialni" test kvuli SELV.
========== RE end ================

Dovolil bych si nesouhlasit, stejně jako normy hovoří o třídě 1,2,... tak
hovoří o SELV. Dotlačil jsi mě slézt ze židle a zahrabat v krabici za ní,
vytáhnout ČSN EN 60950 a zalistovat. Ta norma je poměrně komplexní a ochrana
pomocí SELV je jedna z možností. Rozhodně z ní nevyplývá, že pokud je na CE
papíru napsáno, že vyhovuje této normě, tak je to zařízení SELV. To by bylo
bohužel vidět z test reportu, kde je uvedeno, že v rámci zkoušek podle této
normy se děla i test na splnění podmínek SELV. Ten test není speciální, ale
je prostě součástí řady testů.
>> Co u třídy II s výstupním napětím regulovaným v rámci specifikace SELV
mimo jiné chybí ?
Namátkově - třeba splnění bodu 2.2.3 Napětí za poruchových podmínek.

Radek (benedikt2hw.cz)






Další informace o konferenci Hw-list