Vyber PLC

DeeJay deejay na email.cz
Čtvrtek Květen 10 17:26:17 CEST 2012


- raději než Siemens S7-1200 bych šel do té Vipy - vypadá to jako siemens
S7-300 (což je o třídu výš než S7-1200 a je levnější) , chová se to jako
siemens, programuje se to jako siemens, komponenty obou značek jsou záměnné,
navíc je možné použít jako příslušenství produkty firmy Helmholz - což je
zase funkční a rozměrová alternativa produktů Siemensu karty DI,DO,AO,AO +
komunikace.
- nejsem si jist zda jde u S7-1200 přehrávat program za běhu, dvoustovka to
určite neuměla a byla otrava stopovat celou linku kvuli změně v nějakém
bloku. 
- VIPA k tomu má i svůj soft, který pokud není zadarmo tak určitě bude za
rozumnou cenu.
- určite vám půjčí testovací kufr na hraní :-)

DJ

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Pavel Kadečka
Sent: Thursday, May 10, 2012 4:08 PM
To: HW-news
Subject: Re: Vyber PLC

2012/5/10 Slavomir Skopalik <skopalik na elektlabs.cz>:
> Dobry den,
> pro dany ucel (otazka slozitosti programu) byl mel vyhovet Siemens 
> S7-1214C
> + rozsirujici IO modul.

Simatic S7-1200 mi taky prošel rukama, HW je IMHO srovnatelný s tím
Micrologixem od Allen Bradley, až na jednu drobnost, ten CPU modul nemá
žádné RS232 porty, musí se k tomu přikoupit karta. Micrologix 1400 má hned
dva. (Ale RS232 pan Vida stejně nepotřebuje.)

Pak bych uzpozornil ještě na jednu věc, není po SW stránce kompatibilní s
S7-300, použili jsme ho v jedné aplikaci, kde byly k dispozici nějaké
komunikační knihovny pro S7-300 a programátoři strávili mládí na psaní
nových knihoven pro S7-1200, protože ty hotové se nedaly použít. (Opět, pro
zadanou aplikaci nemá význam.)

P.K.
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list