Vyber PLC

Pavel Kadečka pavel.kadecka na gmail.com
Čtvrtek Květen 10 16:07:42 CEST 2012


2012/5/10 Slavomir Skopalik <skopalik na elektlabs.cz>:
> Dobry den,
> pro dany ucel (otazka slozitosti programu) byl mel vyhovet Siemens S7-1214C
> + rozsirujici IO modul.

Simatic S7-1200 mi taky prošel rukama, HW je IMHO srovnatelný s tím
Micrologixem od Allen Bradley, až na jednu drobnost, ten CPU modul
nemá žádné RS232 porty, musí se k tomu přikoupit karta. Micrologix
1400 má hned dva. (Ale RS232 pan Vida stejně nepotřebuje.)

Pak bych uzpozornil ještě na jednu věc, není po SW stránce
kompatibilní s S7-300, použili jsme ho v jedné aplikaci, kde byly k
dispozici nějaké komunikační knihovny pro S7-300 a programátoři
strávili mládí na psaní nových knihoven pro S7-1200, protože ty hotové
se nedaly použít. (Opět, pro zadanou aplikaci nemá význam.)

P.K.


Další informace o konferenci Hw-list