TDR je mozna fajn, ale predstavte si, ze mate nekde nejaky problem na kabelu v zemi a kabel ma delku treba 2km, presnost TDR neni takova, aby jste byl schopen rict kde presne ta porucha je a stacil vam maly vykop. Ucastnil jsem se jednoho vytycovani poruchy na zemnim kabelu a delalo se to tak, ze v souprave na hledani poruchy byl maly vysilac, ktery se pripojil na odpojeny kabel, druhy konec se uzemnil. Samotne hledani poruchy se delalo vytycovacim pristrojem ktery mel dve zapichovaci sondy ve stylu kruzitka, ktere se vzdy zapichly do zeme a ukazovalo to, zda je porucha pred nebo za. Samozrejmosti byla signalizace kudy kabel vede. Presnost byla na cca 10cm a kabel v miste poruchy v hloubce cca 1m. To cele ve vzdalenosti cca 1000m od vysilace.
Ve zdi asi takovyto postup fungovat nebude. Myslim, ze zjistovat kde je porucha na tak kratke vzdalenosti se moc nevyplati, zvlast kdyz k tomu neni zadne specializovane vybaveni. A reflektometr asi jen tak kazdy v garazi nema.

S pozdravem JK




Pri hledani mista pretrzeni kabelu v zemi se pouziva Time domain reflektometry, pripojite se na dostupny konec do kabelu poslete impuls,ktery se od pretrzeneho konce odrazi a vrati zpet. z toho vypoctere vzdalenopst poruchy od vas.

Martin

Dne 23. července 2012 8:18 Na <navrhpcb na gmail.com<mailto:navrhpcb na gmail.com>> napsal(a):
Noasi bude :-) kabelu neni moc jen par metru, ale ho budu muset dojet koupit...

Nicmene jsem chtel se dozvědět, jak se to správně opravuje a detekuje, člověk se rad naučí nove veci...

Odesláno z iPadu

21. 7. 2012 v 14:23, Jaroslav Buchta <jaroslav.buchta na hascomp.cz<mailto:jaroslav.buchta na hascomp.cz>>:


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20120723/a7e2d429/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list