Re: 2 žilová prodlužovací šňůra?

Pavel Hudeček edizon na seznam.cz
Neděle Květen 29 13:01:27 CEST 2011


Zcela správné řešení jsou asi jen 2:
- Ke svítidlu přivést všechny 3 vodiče, kdy PE se od N oddělí již v rozvaděči. Takto jsem postupoval v rekonstruovaných bytech.
- Použít svítidlo tř. 2, přičemž má-li vnější kovové části, nutno pro revizáka uschovat prohlášení o shodě, nebo si alespoň vyfotit ten symbol, není-li viditelný po instalaci.

Pak řešení "pro revizáka":
- Na kostru připojit PEN

Nebo řešení "aby se vlk nažral a koza zůstala celá":
- Na kostru připojit PEN, ale přes malou pojistku a tuto po obdržení razítka pohodlně zneškodnit podobným nástrojem, jako použil on při měření.
- Dostupné kovové části nalakovat průhledným lakem a tvrdit, že to je nevodivý, kovově lesklý plast. :-)

Jinak u mě se při změně sazby revizák podíval na ještě nezakrytovaný rozvaděč, řekl něco ve smyslu "Máte to udělaný moc hezky, nebudu Vám tu čmuchat po celém bytě. ... Jen se podívám do koupelny - to dělám vždy, protože jsem jednou u někoho našel zásuvku 2 cm nad vanou:-)"

PH

> Od: APA <navrhpcb na gmail.com>
> Tak to mě pos... takže teda na kostru světla PRIPOJIT NULAK, JO? Co je
> tedy spravne resp. lepsi reseni :-D
> 
> Mimochodem, kdyz tedy upadne nulak, na kostru projde pres vlakno
> zarovky stejne parametry faze?
> 
> Existuje nekde manual, co takovy revizak (s E50 nebo cim) kontroluje?
> Protoze pri zmene sazby u energetickeho zavodu obvykle musite mit
> revizni zpravu (z 1t na 2T vzdy).
> 
> 2011/5/29 Aleš Filip <nostromo na khnet.info>:
> > Jenomže potom vám to neprojde u revizáka. Zrovna nedávno jsem se hádal s
> > revizákem v práci. Přišel ke světlu, píchnul do něj hřebík přidělaný na
> > prutu, a prohlásil, že světlo není uzemněné, a že to dá do závad. Zkoušel
> > jsem se s ním hádat, že je to ochrana polohou, ale neprošlo to :-)


Další informace o konferenci Hw-list