Re: Elektrocentrála - napájení PC

kpr kpr@seznam.cz
Čtvrtek Prosinec 3 11:11:57 CET 2009


Trošku ano,ale být vámi bych šel cestou 3f místo levných jednofázových generátorů.
Obecně můžu říct že levné 1f/3f generátory nemají dobrou regulaci napětí ani frekvence. To napětí je horší, protože snadno se dostanete i výš a pak může bouchnout kondík na primáru AC/DC spínaného zdroje. To platí pro ATX i pro běžné UPSky.

Mezi značkovými UPS seženete i ty které pracují od 230V AC +/- 80V. Třífázovky jsou na tom líp (ze zkušenosti) s rozložením výkonu a zatížením (symetrie) fází.

KPR

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Vladimír Franek <franek@skip.cz>
> Předmět: Elektrocentrála - napájení PC
> Datum: 03.12.2009 10:52:05
> ----------------------------------------
> Zdravím,
> máte prosím někdo zkušenost s používáním elektrocentrály k napájení
> PC ? V lokalitě kde dochází k celodenním výpadkům je umístěno 10 PC
> a server, vše na UPSkách nicméně při delším výpadku UPS "dojdou".
> Předpokládám, že by vyhověla centrála 6-10 kVA, ale mám informace,
> že s některými systémy nepracují UPS, popř. po naběhnutí centrály
> dojde k poškození některých UPS. Dík za každou info. Vladimír      
> 
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 
> 
> 


More information about the Hw-list mailing list