Porucha UPS Powerware 9120

Mirek Prokop mirekpr@comar.cz
Pondělí Září 22 08:57:01 CEST 2008


Vymena kondenzatoru u techto UPS nepomohla? Stejnou zavadu (nenabiji) 
jsem mel u Back-UPS RS a pricinou byly vyschle kondenzatory.

S pozdravem,

Mirek Prokop


> Dobry den,
>
> sesly se mi sem dve UPS Powerware 9120 a obe maji stejnou poruchu - 
> nenabijeji baterie. Jinak vse ostatni jede a funguje - jen stale klesa 
> napeti na baterii, prestoze SW v PC pise ze nabiji. Nekdy pri zapnuti 
> napise po self-testu "Charger failure".
> Jsou to uz hodne pekne UPS, ktere trvale invertuji vstup na bateriove 
> napeti a zpatky z neho delaji vystup (typ on-line). Maji ale i moznost 
> nastavit bypass, ktery se da nakonfigurovat.
>
> Hledal jsem dnes dopoledne nejakou dokumentaci, ale marne. Podle 
> internetu se tato zavada obcas objevuje, ale nenasel jsem popis v cem je 
> problem. Obcas se objevuje i chyba "DC bus fault", ktera je zpusobena 
> vadnymi kondy na menici napajeni pro ridici desku.
>
> Zde jsou nafocena streva:
> http://www.cncnet.info/work/2008-09-21%20Powerware%209120/
>
> Kdyby mel nekdo nejaky napad nebo vedel jak na ni tak budu rad pripadne 
> jednu venuji jako odmenu.
>
>   





Další informace o konferenci Hw-list