Dovolim si jeste svoji zkusenost.
Mam tady nekolik APC Smart 2200, vymena baterek probiha po cca 4 letech, jsou
neklimatizovane mistnosti.
A funguji tak jak by clovek cekal, a ze by byly nejak extremne horke to ne.
Pak tady mam jednu UPS Opti a vyssi tridy a doporucuji - nebrat. (stala cca 12
000,-) OPTI 3000B-RM
Je radoby rackmount, vydrzi na stejne zatezi pri vypadku cca 1/4 doby v
porovnani s vyse uvedenym APC. Pri vypadcich prepina na baterky tak pomalu,
ze vetsinou to nektery z pripojenych serveru nezvladne a bud se resetne nebo
zatuhne. Kdyz ty masiny prepojim na APC tak jedou jak z praku.
Hlavne ze ma nadherny displej, ktery ukazuje spoustu ptakovin.
A vrcholem vseho je jeji komunikacni protokol po seriovem portu. Ovladaci sw
je pouze v Jave a nepovedlo se mi ho rozbehat na nekolik masinach. O tom ze
by byl protokol nejk znam a podporoval i alternativni platformy tak to
rozhodne ne. O tom co o teto ups napsali vyvojari NUTu se radsi nebudu sirit.
S pozdravem
--