Odsledovani DO klimatizace
Jan Kral
kral@fortech.cz
Neděle Prosinec 2 21:28:14 CET 2007
Nejsem si jist, zda je to spravne. V mem pripade to bylo tak, ze cely packet se zahajoval vysilanim delsi sekvence nosne, pak nasledovaly jednotlive bity packetu s interpretaci - kratka sekkvence nosne 0, dlouha sekvence 1, v celem packetu pak jsou urcite sekvence stale stejne, urcite bity jsou interpretovany primo jako hodnota nastavene teploty.
Takze vami popisovana metoda by asi nemusela fungovat a zrejme to bude i duvod proc to nepobralo ucici se DO.
>
> Tyhle cidla jsou s digitalnim vystupem, avsak reagovaly na nosnou
> frekvenci (detekce = log 1) zadna nosna log 0, a ta se u nekterych
> dalkacu lisila.
> LY
>
> k.novo napsal(a):
> > Ta spravna soucastka se jmenuje SFH506 a lze ji pripojit
> primo k PC nebo zvukovce a mate vysilany kod v digi "kvalite" :-)
> >
> > Dalsi moznosti je pozit PDA s Infra portem na to staci DO
> zablikat a s prislusnym SW vam primo vrati co DO vysila
Další informace o konferenci Hw-list