RS485

MK info
Středa Březen 17 14:54:04 CET 2004


> Ted se ten zesilovac chova, jako by mu nic nebylo, zarovka slabe zhne.
> Co jsem jen tak orientacne na rychlo meril, tak vse vypada OK.
> Ale mam neblahe tuseni, ze po pripojeni primo na 230V by to odnesla
> dalsi pojistka. :-(
>
> Ondrej Tesar

 Toroidni transformatory, zvlaste na takovy vykon ( uvadite 2x350W
zesilovac, to by mel byt 500W - 1kW trandak), maji velky narazovy proud pri
zapnuti, nehlede k tomu, ze je zatizen velkou kapacitni zatezi.
Pokud je samotny transformator zapnut v pruchodu nulou, dojde prechodovym
jevem k DC presyceni jadra, ktere odezniva nekolik period.
Pojistku bych dimenzoval asi T6,3A ( tedy samozrejme zpozdenou ), resp.
takovy zesilovac by mel mit uz obvody na mekky nabeh, tedy rozbeh pres
omezovaci odpor, ktery se premosti kontaktem rele, nebo triakem.

Danhard