Sitovy filtr
Petr Simek
psimek
Středa Březen 17 14:25:35 CET 2004
On Thu, 10 Oct 2002, Petr Lupinek/OI/Synthesia wrote:
>
> Zdravim,
>
> potreboval bych poradit, jaky filtr (staci schematko) mam predradit pred
> UPS APC EI-500 CS, ktera neustale cvaka a cvaka a cvaka. Nekdy se uklidni,
> ale myslim si, ze ji zblbne ruseni po siti. Tento model ma pouze najaky
> jednoduchy EMI (???) filtr.
Nekolisa Vam tam hodne napeti ? - nektere typy APCcek maji nastavovani
citlivosti na poklesy napeti. Normalen to byva nastaveno tusim na -10%
a to muze byt nekde zbytecne citlive.
> Ing. Petr Lup?nek
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek@jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list