Analogovy signal 4 - 20mA?

Josef Madlik madlik
Středa Březen 17 14:36:57 CET 2004


Podle specifikace Namur pro proudovou smycku 4-20 mA:
  merici rozsah: 3,8 - 20,5 mA
  chybovy stav nizky <= 3.6 mA
  chybovy stav vysoky >= 21.0 mA

Tech 3.6mA ma zajistit identifikaci preruseni vodicu a pripadne 
napajeni dvouvodicovych prevodniku a zarizeni.
J.Madlik



----- Original Message ----- 
From: "Lulu" <semin@suas.cz>
To: <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Friday, July 19, 2002 12:46 PM
Subject: Re: Analogovy signal 4 - 20mA?


> Souhlasim, vsechna nase zarizeni i pocitace jsou nastaveny presne na 4-20
> mA,  3,95-3,8 mA znamena "pod rozsah" a nize je "zavada". Totez nahoru.
> Pokud chci mit armaturu pri 4 mA tutove uzavrenou, Tak bud dam pred regulak
> uzaviracku se zapinanim temi 4 mA, nebo regulak seridim tak, aby pri 4,05 mA
> ho odepnuly silovy koncaky, tedy "armatura sedla do sedla". Mame tady hafo
> pohonu, ale s zadnym nepotrebujeme jezdit pod 5% rozsahu, ono to stejne v
> techto polohach jeste neni ani priotevrene.
> >
> > Proudova smycka 4/20mA a 0/20mA je naprosty standard v MR aplikacich.
> > Prednost ma 4/20, ktera je schopna zjistyt chybu snimace/vedeni. Onech 4mA
> > zajistuje i u nekterych snimacu napajeni ze smycky. Nepocitejte s tim, ze
> > komercne dostupna zarizeni budou akceptovat a vyhodnocovat hodnoty mimo
> > 4..20mA, maximalne hodnotu <4mA vyhodnoti jako chybne cidlo.
> > A Vy se dostanete se svoji "features" do kategorie "error" :-))
> >
> > Miluji prerod chyby ve vlastnost
> >
> > S pozdravem
> > MK
> >
> > http://bazar.mcu.cz
> > http://www.mcu.cz
> >
> 
> 





Další informace o konferenci Hw-list