Re: Ještě k těm optočlenům
Jan Waclawek
konfera na efton.sk
Sobota Březen 15 18:42:08 CET 2025
Aky prud ide tymi LEDkami a ake je ocakavane min. CTR (t.j. ako je zapojena
izolovana strana)?
wek
----- Original Message ---------------
>Provozujeme (resp. zákazníci) dost (řádově vy±±í stovky) zařízení, kde jsou
>komunikační linky (multikarty s 4x RS422, 485 nebo 232) odděleny optočleny,
>vět±ina z nich je v provozu cca 20 hodn denně zhruba 30 let. No a začíná se
>ukazovat, µe optočleny kupodivu nejsou věčné - a stává se z toho něco mezi
>nejporuchověj±ím dílem celé skládačky a těµkou noční můrou pro v±echny, co
>se motají kolem servisu.
>
>Vtipné je, µe se na to "na stole" standardním servisním postupem v podstatě
>přijít nedá - za pokojové teploty mi v±echno chodí, ale u zákazníka to má za
>provozu i přes ±edesát stupňů, takµe mu to vydrµí tři dny a začne vysazovat
>komunikační kanál (jo, já si na tu udělal vyhřívací příprave, takµe tak po
>půl dni topení je donutím k chybě). A je±tě víc vtipné je, µe tam původní
>autoři pouµili optočleny, které jsou aktuálně asi tak patnáct let obsolete a
>ná± sklad mi je ze zásob pro opravu vydává, jako kdybych chtěl brou±ené
>diamanty :)
>
>Takµe jo, potvrzuju, stárnou, svině mizerný.
>
>Pavel Kutina
Další informace o konferenci Hw-list