PC: zvyseni prikonu PC pri behu na UPS ? (cyberpower BR700ELCD)

ajtservis info na ajtservis.cz
Pátek Březen 14 09:29:38 CET 2025


jsem teda udelal realnej test. ups, ac byla nastavena na hybernaci pc 
5min pred svoji smrti, ani pri indikaci smrt za 2min nic neudelala. usb 
komunikace funguje, ukazuje sw. a lze spustit test. zkusil jsem funkci 
hibernace overit v planovani zap/vyp pc po 5 minutach. pc se 
hibernovalo, ale po par sekundach se zase zacalo zapinat. pak ups nejak 
hrablo a zdroj v pc zacal divne cvakat a tak jsem ups musel rucne 
vypnout. za me je ta ups cyberpower(BR700ELCD) pekna s..č.a :-( mate 
nekdo v provozu podobnej typ a vypinani/hibernace pc vam funguje ? treba 
mam ups se zavadou.
sel jsem vybirat novou, ale je to pekna bida. podle recenzi napric 
znackama ty ups piskaj, smrdej, hucej vetrakama, nemaj pouzitelnej sw. , 
nedodavaj, maj exotickej kablik na komunikaci, nemaj lcd abych neco 
videl i bez pc atd. coz je pro me vsechno nepouzitelny, protoze 
potrebuju ups v tichym kancliku rovnou u pc.
ma nekdo nejake tip na typ co by byl pouzitelnej ?
vykon staci max. do 300W a vydrz realne 10min. + komunikace do pc.
t.

Dne 13.03.2025 v 9:38 ajtservis napsal(a):
> tak jsem prepojil pres prodluzku a wattmetr komplet ups a vypada to, ze 
> si to blbe meri ta ups.v te ups je jeste nvr kamerovej system + 4ks 
> kamer, malej switch, router a nejakej ten adapter k usb, poe atd. cely 
> to v klidu zere cca 110W.
> wattmetr je od elektrobock. meri i pidi odbery.
> https://www.elektrobock.cz/meric-spotreby-energie/p1858
> pri chodu na ups jeji sw poskakuje az do 150-160W. wattmetr ten max + 
> 5-10W. tohle je naprd, protoze z te hodnoty se vypocitava(odhaduje) doba 
> chodu ups kde pokud zbyva 5min, tak ma hybernovat pc. coz takhle udela 
> predcasne. kdyz treba v dilne svoji sikovnost vypnu chranic, tak nez 
> dojdu do rozvadece a napravim to, bude vypnuto.
> pritom pokud jede ups ze zasuvky, tak hrde ukazuje baterka 100%, 
> spotreba 110W a 25min predpokladanej chod a pak to nemusi byt ani 5min :-(
> jeste udelam realnej test za jak dlouho zkutecne vypne. baterka je vcera 
> nova, ted par pokusu, tak zatim neni nabita na 100%.
> t.
> 
> Dne 13.03.2025 v 8:12 Pavel Hudeček napsal(a):
>> PFC, pokud je pasivní, by mohlo. Pokud má průběh blíž k obdélníku, 
>> vzroste výsledné usměrněné napětí a může poklesnout účinnost.
>>
>> Ale přijde ni to moc, obzvlášť když jsou v tom i monitory, u nich bych 
>> naopak vliv nepředpokládal.
>> Taky může kecat měření v UPS, prostě nepočítá zubatý průběhy správně.
>>
>> Odpověď poskytne termokamera, teploměr u větráku, oddělený test PC a 
>> monitorů, kvalitní wattmetr.
>>
>> PH
>>
>> Dne 13.03.2025 v 5:34 ajtservis napsal(a):
>>> hezky den.
>>> ted jsem resil po nekolika letech provozu vymenu baterky v moji ups 
>>> cyberpower BR700ELCD. pri nastavovani a testu realneho provozu a 
>>> vydrze, jsem si vsimnul, ze bezny prikon pc + 3x lcd je cca 100W. 
>>> kdyz se ale prepne napajeni na ups, tak se prikon celkove zvedne az 
>>> na 150W. to mereni co ukazuje ups je pomale  a tak nejak poskakuje. 
>>> pc ma podle sledovani vykonu porad stejnou zatez. to vyzname zkracuje 
>>> dobu provozu.
>>> bude to nejaka souvislost se spinanejma zdrojema v lcd nebo pfc ve 
>>> zdroji pc ?
>>> nebo je nejake jine vysvetleni, jako treba hodit ups radeji do 
>>> elektrodvora :-)
>> _______________________________________________