Re: Minimální napětí a proud u stykače

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Pátek Březen 14 09:18:29 CET 2025


Je to tam trochu blbě udělané. Optron je připojený k usměrňovači za 
trafem a indikuje ztrátu napájení. Není tam žádný komparátor, který by 
do optronu dával 0 nebo 1. Dřív to chodilo bez problémů.Ve fabrice mají 
stroje s takovým rozběhovým proudem, že napětí občas spadne až na 160V a 
v protokolu se pak objevovaly hlášky Ztráta napájení. Těžko říct, jestli 
tam takové poklesy napětí byly už dřív, ale z 12 zařízení to dělalo 
jedno často a druhé jednou za čas. Po výměně optronů to zase chodí 
dobře, co jsem měřil tak to indikuje při poklesu na cca 50V.

Anděl

Dne 14.03.2025 v 1:02 Petr Labaj napsal(a):
> Zajímavé.
> A nejsou tam nějaké impulzní proudy při sepnutí nebo tak něco?
> Neměřil jste náhodou některý ten nevyhovující optron jaké má 
> parametry? Jestli CTR opravdu nějak zásadně spadlo, nebo se jen trochu 
> snížilo v rámci povolené tolerance, ale vyhodnocovací obvod je 
> nastaven nějak nevhodně?
>
> PL
>
> ******************
>
> Dne 14.3.2025 v 0:24 Vláďa Anděl napsal(a):
>> Tak jsem se schválně díval do dokumentace. Je tam klasika PC814 a 
>> tečou tam asi 3 mA. Takže těžko říct. Možná že ty materiály degradují 
>> i bez zatížení.
>>
>> Anděl
>>
>> Dne 13.03.2025 v 19:10 Petr Labaj napsal(a):
>>> Jojo. To se děje třeba i u špatně navržených zdrojů v trvalém provozu.
>>> Špatně navržený zdroj = takový, kde si konstruktér přečte, že dioda 
>>> v optronu vydrží 50mA, tak tam rve proud kolem této hodnoty.
>>> Pokud tam rozumný konstruktér pouští něco kolem 5mA, tak ten optron 
>>> pravděpodobně přežije civilizaci na Zemi.
>>>
>>> PL
>>>
>>> *****************
>>>
>>> Dne 13.3.2025 v 18:02 Vláďa Anděl napsal(a):
>>>> Jo, existuje. V zařízení, které je v provozu 25 let, optočleny 
>>>> zmenšují zesílení. Místní údržbář k předřadnému odporu přidával 
>>>> paralelně další, až jsem nakonec všechny optočleny preventivně 
>>>> povyměňoval.
>>>>
>>>> Anděl
>>>>
>>>> Dne 11.03.2025 v 9:38 Jindrich Fucik napsal(a):
>>>>> Jen pro mojí zvědavost.
>>>>> Existuje nějaký známý problém z formálního hlediska, který nemá 
>>>>> relé a má optron?
>>>>> Vím, že existují mentálně pomalejší revizáci, proto se optrony 
>>>>> prodávají pod obchodním názvem "Relé", ale to je tak všechno. 
>>>>> Deklarovaná izolační pevnost je zhruba 5* větší, než požadovaná.
>>>>> Z hlediska provozní spolehlivosti je pochopitelně mechanické relé 
>>>>> mnohonásobně NEspolehlivější, deklarovaný počet cyklů pro dobré 
>>>>> relé je někde mezi 10⁶ a 10⁷, u nejhoršího optronu se udává 5*10⁴ 
>>>>> hodin v trvale sepnutém stavu, počet cyklů se neuvádí, protože 
>>>>> přesahuje.
>>>>>
>>>>> ---------- Původní e-mail ----------
>>>>> Od: Jirka Mww <jirka.mww na gmail.com>
>>>>> Komu: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
>>>>> Datum: 11. 3. 2025 9:21:12
>>>>> Předmět: Re: Minimální napětí a proud u stykače
>>>>>
>>>>> Optický výstup by možná měl nějaké výhody, ale raději bych tam měl 
>>>>> něco   bezproblémového z formálního hlediska.
>>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list