Re: Minimální napětí a proud u stykače
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Středa Březen 12 10:37:34 CET 2025
Podobné problémy s kontaktama, jenže ve vypínačích jsem řešil před 10
lety, kdy jsem stavěl a dělal jsem si osvětlení do baráku. Mám to celé
DC 32V, protože jsem si tehdy dělal LED moduly a k nim step down
předřadníky. Vypínače mám tango. Tehdy se říkalo, že aby kontakty určené
pro 230V měly lepší odolnost proti vzniku oblouku, obsahují kadmium. To
pak na povrchu vytvoří vrstvičku CdO, která potřebuje na proražení
nějaké vyšší napětí - snad že 48V už stačí. Jenže už v té době se Cd v
kontaktech zakazovalo a samosřejmě od výrobce se ničeho nedopátráte, co
tam vlastně je a jaké napětí ty kontakty potřebují. Dneska se to hodně
nahrazuje AgSnO2. Ale vypínač tango jsem si dal někdy před 3 lety i do
dřevníku, kde to je jen pod stříškou a mám tam baterku 12V a posledně
jsem s ním musel párkrát zacvakat, aby to svítilo. Ale je tam často
vlhko, stejný vypínač uvnitř zahradního domku chodí na 12V bez problémů.
Zajímavé povídání o materiálech kontaktů jsem našel tady
https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=35110.0;wap2 Koukal jsem na
nabídku relé na lištu v TME a vyskytují se tam kontakty AgSnO2 a AgNi.
obě slitiny pro výkonové použití :-( Jak tam na té Elektrice píše, byly
by vhodné zlacené kontakty. Nevím, jaké napětí má signál DRED, ale spíš
než nějakých 5V bych očekával 24 (?). V tom případě bych tam dal relé s
kontakty AgNi a předpokládal bych, že to bude chodit.
Anděl
Dne 08.03.2025 v 17:51 Jirka Mww napsal(a):
> dobrý den,
>
> můj dodavatel mi namontoval k FVE jako relé pro vypnutí elektrárny
> prostřednictvím HDO oid ČEZu stykač hager ESC 227, který je určen pro
> spínání AC 230V a proud až 25 A. U mne ten stykač ale spíná jen signál
> DRED pro odstavení měniče Goodwe , který je zřejmě nízkonapěťový a
> nízkoproudový. Zítra ty konkrétní hodnoty změřím, ale přesto bych se
> zeptal obecně : existuje nějaký předpis nebo pravidlo , jaký
> minimální proud nebo napětí by mělo zajistit spolehlivé sepnutí ?
> Ptám se proto ,že používám signál DRED také k vypínání měniče když je
> levná elektřina a šetřím tím energii v baterce na dobu, když je
> elektřina drahá ( Mám spot). Bohužel se mi už dvakrát stalo, že byl
> signál DRED odpojen a ráno se kontakty na tom stykači nespojily,
> signál DRED tedy zůstal viset a jel jsem na síť i když to nebylo
> potřeba. Stáhl jsem katalog i technická data toho stykače , ale tam
> jsou uvedeny jen maximální hodnoty napětí a proudu , zcela zřetelně
> jde o silnoproudý stykač. Mám FVE ještě v záruce, takže bych chtěl
> zahájit nějakou diskuzi s dodavatelem na téma nápravy.
> Náhrada nějakým obyčejným DC relé je problematická, protože ten
> stykač je primárně určen k odpojení FVE ze strany ČEZu prostřednictvím
> speciálního signálu HDO , takže cívka musí být na 230V AC , spíná se
> to normálně jako HDO na N vodič. Nějaké nápady, jak to rozumně řešit ?
>
> Zdravi
> Jirka Sloupenský OK1MWW
>
> _______________________________________________