Re: Minimální napětí a proud u stykače
jurp
jurp na volny.cz
Neděle Březen 9 15:28:39 CET 2025
To je totiz pro neznale takovy spek.
Tyhle nizkoprikonove rele (150mW) se delaji jen s civkou do 60V.
V socketu (proto je definovan 230VAC) je maly pcb s odporokondovym
prispusobenim na ten zbytek do 230V. :-)
JURP
Dne 9.3.2025 v 12:07 Jirka Mww napsal(a):
> Ať hledám jak hledám, tak relé s cívkou 230V ac a zlatými kontakty nenacházím.
> To co jste poslal, je cívka 60v DC . Asi neumím hledat ((::
>
> Dne ne 9. 3. 2025 10:40 uživatel jurp <jurp na volny.cz <mailto:jurp na volny.cz>> napsal:
>
> Pro tyhle a i jiné pripady osazuji interfacove rele
> Finder rad 93 + 34. Sirka 6.2mm, takze do 1M se vejdou v pohode 2rele.
>
> Socket 93.63.8.230
> Rele 34.51.7.060.5110 (na konci musi byt 51xx coz je Au kontakt)
> Kam jsem je dal, tam o nich nevim. S vyjimkou pripadu, kde bylo chudak
> po mnoha letech ukmitano mechanicky.
>
> JURP
>
>
> Dne 9.3.2025 v 10:00 Jirka Mww napsal(a):
> > Dobrý den,
> >
> > tak jsem to dnes změřil, napětí na tom vývodu DRED při rozepnutém
> kontaktu je
> > 3.2V a proud při sepnutém kontaktu je 4.2 mA. Tohle spínat velkým
> stykačem se
> > asi opravdu nehodí.
> > fVE je v záruce, zítra dodavateli zavolám a pokusím se najít nějaké
> řešení. Asi
> > to bude chtít nějaké jiné relé, problém je v tom, že ten stykač hager
> ESC 227
> > je poměrně úzký a okolo něj není v rozvaděči místo. Jinak u mě je to
> tak, že
> > zkratovaný signál DRED je FVE v provozu, signál DRED je zapojen na rozpínací
> > kontakt a při sepnutí relé se to odpojí.
> > Můžete případně poradit relé na 230 V AC , které se vejde do jedné pozice
> na DIN
> > lištu a bude mít "slaboproudé " kontakty ?
> > Zdravi
> > Jirka Sloupenský OK1MWW
> >
> >
> > so 8. 3. 2025 v 19:28 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz
> <mailto:labaj na volny.cz>
> > <mailto:labaj na volny.cz <mailto:labaj na volny.cz>>> napsal:
> >
> > Řekl bych, že pomocná relé od Elka jsou u nás asi ta nejpoužívanější.
> > Ale přít se o to jistě nebudu. Sám je doma mám taky.
> >
> > Vypnutí FVE signálem HDO má logiku NO.
> > Tedy aktivní stav (sepnuté pomocné relé) znamená stav "vypni FVE".
> > Takže když už bych používal relé se 2 kontakty, zapojil bych je spíš
> > paralelně než sériově.
> > Nedodržení příkazu pro vypnutí je asi větší průšvih než případný
> neprovedený
> > opětovný start měniče.
> >
> > PL
> >
> > ****************
> >
> > Dne 8.3.2025 v 19:12 Jan Půhoný napsal(a):
> >> No zrovna s elkoep rele snizite spolehlivost celeho systemu tak na
> >> polovinu, to bych tam fakt nedaval.
> >>
> >> Ja tam mam pro stejny ucel v patici na din liste nejake normani finder
> >> rele s civkou na 230V. Jde pripadne jednoduse vymenit a ma dva pary
> >> kontaktu, takze bych je zapojil do serie a pak uz viset nezustane.
> >>
> >> HP
> >>
> >>
> >> so 8. 3. 2025 v 18:34 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz
> <mailto:labaj na volny.cz>
> >> <mailto:labaj na volny.cz <mailto:labaj na volny.cz>>> napsal:
> >>
> >> Tohle je standardní a běžně používané řešení, přímo k tomu určené:
> >>
> https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445 <https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445>
> >>
> <https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445 <https://www.kvelektro.cz/pomocne-rele-elko-ep-vs116u-12-240v-cervena-p1206445>>
> >>
> >> PL
> >>
> >> ******************
> >>
> >> Dne 8.3.2025 v 17:51 Jirka Mww napsal(a):
> >>> dobrý den,
> >>>
> >>> můj dodavatel mi namontoval k FVE jako relé pro vypnutí elektrárny
> >>> prostřednictvím HDO oid ČEZu stykač hager ESC 227, který je
> určen pro
> >>> spínání AC 230V a proud až 25 A. U mne ten stykač ale spíná jen
> >>> signál DRED pro odstavení měniče Goodwe , který je zřejmě
> >>> nízkonapěťový a nízkoproudový. Zítra ty konkrétní hodnoty
> změřím, ale
> >>> přesto bych se zeptal obecně : existuje nějaký předpis nebo
> pravidlo
> >>> , jaký minimální proud nebo napětí by mělo zajistit
> >>> spolehlivé sepnutí ? Ptám se proto ,že používám signál DRED také k
> >>> vypínání měniče když je levná elektřina a šetřím tím energii v
> >>> baterce na dobu, když je elektřina drahá ( Mám spot). Bohužel
> se mi
> >>> už dvakrát stalo, že byl signál DRED odpojen a ráno se kontakty na
> >>> tom stykači nespojily, signál DRED tedy zůstal viset a jel jsem na
> >>> síť i když to nebylo potřeba. Stáhl jsem katalog i technická data
> >>> toho stykače , ale tam jsou uvedeny jen maximální hodnoty napětí a
> >>> proudu , zcela zřetelně jde o silnoproudý stykač. Mám FVE ještě v
> >>> záruce, takže bych chtěl zahájit nějakou diskuzi s dodavatelem na
> >>> téma nápravy. Náhrada nějakým obyčejným DC relé je problematická,
> >>> protože ten stykač je primárně určen k odpojení FVE ze strany
> ČEZu
> >>> prostřednictvím speciálního signálu HDO , takže cívka musí být na
> >>> 230V AC , spíná se to normálně jako HDO na N vodič. Nějaké nápady,
> >>> jak to rozumně řešit ?
> >>>
> >>> Zdravi
> >>> Jirka Sloupenský OK1MWW
> >>>
> >
Další informace o konferenci Hw-list