Levne (cinske) Modbus optocleny a rele - projdou revizi?
Jirka Mww
jirka.mww na gmail.com
Čtvrtek Březen 6 13:53:20 CET 2025
Já opravdu nevím, nijak dál jsem to nezkoumal . Regulátor topení od
Ethatermu má přímo napsáno, že musí být od sítě odpojen , má svůj zdroj,
převodník Internetu od Cetinu z telefonu na ethernet má taky svůj zdroj,
jako wifi router, všechno ostatní je napájeno ze zdroje 24v DC, ten jsem
koupil v ČR, ale žádnou relevantní dokumentaci k němu nemám, je to Čína. No
a těch pár mých udělátek s Arduinem snad nevyhoří. Když to porovnám s
instalacemi, které jsem viděl u sousedů, tak se moc nebojím. Spíš bych měl
strach, že vyhoří nějaká nabíječka na mobil nebo tablet
Dne čt 6. 3. 2025 12:37 uživatel Libor <xlibor na tiscali.cz> napsal:
> Zdravím,
> a bude to takto vyhovovat i v případě nějaké události pro pojišťovnu?
>
> Mám v plánu v budoucnu taktéž něco podobného, ale použil bych kvůli
> vlastní spotřebě bistabilní relátka, má to jednu výhodu, že se dá na řídící
> kartu osadit 2 tlačítka (SET / RESET) a v případně výpadku řídícího systému
> relé jednoduše přepnout, případně použít nějakou záložní "méně inteligentní
> kartu" paralelně.
>
> Libor
> Dne 06.03.2025 v 12:02 Jirka Mww napsal(a):
>
> Já jsem problémy s revizí vyřešil tak, že mám vedle sebe dva rozvaděče,
> jeden je "silnoproudý", ten prošel bez problémů revizí a vedle je "můj
> slaboproudý", který revizáka nezajímal, řekl jsem mu ,že tam je Internet,
> domácí telefon atd. Vše max 24V DC. Potřebné propojení mezi rozvaděči je
> taky jen 24V DC, v "silnoproudém rozvaděči" jsou 24V DC relátka, která
> vyhovují pro spínání 230 V AC.
>
> Zdravi
> Jirka Sloupenský OK1MWW
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250306/81867069/attachment-0001.htm>
Další informace o konferenci Hw-list