ruseni od spinaciho kontaktu rele na 230V / 8A ?
ajtservis
info na ajtservis.cz
Úterý Březen 4 05:24:53 CET 2025
prilezitostne jsem objednal FINDER EMC obvod pro rele.
https://www.tme.eu/cz/details/99.02.0.230.09/elektromagneticka-rele-prislusenstvi/finder/
abych zjistil, co tam dava origo vyrobce a jak se mu to tam vejde.
tak nakonec je tam v serii 3k9 + 10n + 3k9.
tohle ma stejnou funkci jako tech 220n + 220R ?
nebo je to nejaky jiny EMC ? :-)
ruseni s 220n + 220R uplne zmizelo.
zkouset to zamenit se mi nechce, nemam ted na to cas.
https://www.rajce.idnes.cz/tomik-k/album/finder-emc-pro-rele/1668466215
t.
Dne 12.02.2025 v 10:32 ajtservis napsal(a):
> tak jsem vystrachal kondiky 1n X2, dal 2ks paralelne + 220r slozenejch
> ze dvou odporu seriove(220r nebylo) a uz to den funguje a rele volne
> lezi na termostatu jako drive.
> stejne prilezitostne objednam z tme ten odrusovaci clen od finderu,
> protoze by me zajimalo jako to tam nacpali :-)
> dneska dorazi novej termostat s externi cidlem ntc 10k, dokonce i s
> wifi, tak uvidim, jestli se najde delnik, co by ten aktualni bastl
> predelal :-)
> diky vsem za info.
> t.
>
> Dne 11.02.2025 v 9:49 ajtservis napsal(a):
>> jsem si tech "DC" nevsinul, sakra :-(
>> diky.
>> t.
>>
>> Dne 11.02.2025 v 9:46 Pavel Hudeček napsal(a):
>>> Jestli 400 V DC, tak to je loterie, nemusí dlouhodobě vydržet. Klidně
>>> ať je 50 let starej 250 AC, ale 400 DC už jsem viděl po pár dnech pod
>>> napětím zahořet.
>>>
>>> 220n je docela hodně, takže tím vzniká ještě požadavek na kvalitu
>>> toho R, 220R je taky docela hodně, takže tím hůř. Chce to drátovej
>>> nebo jinej impulzně odolnej. Jinak párkrát vylosuje Umax při spínání,
>>> nebo Imax při rozpínání a přestane vést.
>>>
>>> PH
>>>
>>> Dne 11.02.2025 v 8:39 ajtservis napsal(a):
>>>> na jake minimalni napeti by mel byt ten kondik ?
>>>> vystrachal jsem na 400V(dam ho tam), ale i kdyz dam hledat v tme
>>>> treba od 275V, porad jsou to dost veliky kousky. to se jim treba do
>>>> tech odrusovacich clenu v paticich nemuze vejit ? :-)
>>>> t.
>>>>
>>>>
>>>> Dne 10.02.2025 v 7:58 Jan Půhoný napsal(a):
>>>>> Dobre rano,
>>>>>
>>>>> vetsinou to rusi civka. Staci dat 220n a 220R v serii paralelne k
>>>>> civce. Dimenzovani samozrejme na prislusne napeti. Finder dela i
>>>>> patice kam jde original zhaseci clen nacvaknout. Nekdo dava i
>>>>> varistory pres spinaci kontakty.
>>>>>
>>>>> HP
>>>>>
>>>>>
>>>>> po 10. 2. 2025 v 6:30 odesílatel ajtservis <info na ajtservis.cz
>>>>> <mailto:info na ajtservis.cz>> napsal:
>>>>>
>>>>> hezky den.
>>>>> mam uz nekolik let ve stavu trvaleho "polobastlu" vedle pokojoveho
>>>>> termostatu pro posileni spinaciho vykonu druhe rele na
>>>>> 230V/16A, bezny
>>>>> finder v pruhlednem oranzovem plastu. termostat je upraveny pro
>>>>> podlahovku = je vytazene teplotni cidlo, ktere je pak externe na
>>>>> dratech
>>>>> v podlaze. v te dobe byly termostaty drahe a ja mel ze
>>>>> zruseneho topeni
>>>>> primotopama 4x pokojovej termostat. rele spina foliovou
>>>>> elektrickou
>>>>> podlahovku cca do 8A. rele vydrzi 1-2 topne sezony, pak uz jsou
>>>>> kontakty
>>>>> opalene. drive tam byvavalo rele co melo 2x kontakt paralelne,
>>>>> neumyslne, proste bylo v supliku. z rady finder do patice:
>>>>> https://www.tme.eu/cz/katalog/?
>>>>> params=916:1458220;925:1982234,1982238&queryPhrase=finder%2040.52
>>>>> <https://www.tme.eu/cz/katalog/?
>>>>> params=916:1458220;925:1982234,1982238&queryPhrase=finder%2040.52>
>>>>> pred tydnem zdechlo a nahradni jsem nenasel. objednal jsem to
>>>>> same, jen
>>>>> jsem koupil typ s jednim "tlustym" kontaktem.
>>>>> rele jsem opet dobastlil, ted uz s patici do pcb, aby slo snaze
>>>>> vymenit,
>>>>> ale stale jen tak visi na dratech, co jsou povesene pres
>>>>> termostat.
>>>>> fotku neudelam, je to hrozny :-).
>>>>> od te doby je problem, ze se termostat resetuje. po par
>>>>> sepnutich je
>>>>> najednou termostat ve stavu jako po resetu. nastavene teploty
>>>>> 15°C a
>>>>> tim
>>>>> netopi. ac nebyla zadna indicie, ze by najednou byl termostat
>>>>> vadnej,
>>>>> zkusil jsem ho vymenit za dalsi stejne upravenej. resetovani
>>>>> pokracovalo. az kdyz jsem dal termostat co to slo nejdal od
>>>>> spinaciho
>>>>> rele tak je vse ok. jen nemuzu nechat valet termostat takhle
>>>>> pohozeny na
>>>>> podlaze :-) jde neco jednoduse udelat proti tomu ruseni ?
>>>>> kupovat dalsi
>>>>> rele, co bude mit zase 2x paralelni kontakt je trochu zbabele :-)
>>>>> nejakej filtr na ty spinaci/spinane draty ? mozna by to chtelo
>>>>> cele
>>>>> predelat, ale v zime se do toho nechce a pak by se musela resit
>>>>> vymena
>>>>> cisla v podlaze, ktere neni v trubce. je to podle mereni 10k ntc.
>>>>> idealni najit podlahovej termostat s externim cidlem ntc 10k,
>>>>> ale to se
>>>>> manualech nepise.
>>>>> diky za napady co vyzkouset.
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
--
AJT SERVIS s.r.o.
Oparno 65
Lovosice
410 02
ICO:04203879
DIC:CZ04203879
email:
info na ajtservis.cz
tel.
777 584 558
Další informace o konferenci Hw-list