Viem si predstavit situaciu, kedy odpojenie nulaku, pri zapojenej faze, 
sposobi rozdielne chovanie, oproti situacii s prerusenou fazou. Mal som 
predlzovacku master-slave, ktora relatkom odpojila nulak. V slave 
zasuvkach boli pichnute monitory k PC. Bolo to v bytovke s 2-vodicovym 
Al vedenim, kde bol v zasuvke kolik a prava dierka spojene (PEN) a nulak 
a ochrana rozdelili az v tej predlzovacke. Kapacitne vazby neprerusenej 
fazy voci PE v monitoroch dokazali nabit kondiky a raz za cas v 
monitoroch preblikli LEDky. Ak by bola prerusena faza, tak k tomu 
nedojde. Istice to teda nevyhadzovalo..
Vtedy som predlzovacku rozobral a vymenil rele s 1 konkatkom, za 
2-kontaktove a bol pokoj.

miro

On 29.1.2025 21:05, Lukas Burda wrote:
> Dobrý den,
> žiju s názorem, že to nemůže ničemu vadit, pokud je spotřebič v pořádku. 
> Vzhledem k tomu, že dnes ani není jasné, kde fáze v zásuvce je, jde 
> těžko udělat zařízení tak, aby přerušovalo jen fázi. Muselo by tedy 
> přerušovat oba póly a to by zase nebylo malé a levné.
> Docela by mě zajímala ta druhá část dotazu. To je nějaké divné. Chápu 
> dobře, že po tom, co se otočil ten přerušovaný pól, to vyhazovat jistič 
> přestalo? Vyhazovalo to určitě jen když bylo vypnuto, nebylo to náhodou 
> i když to bylo sepnuto? Co je za tím? Nemůže za to nějaká zprackaná 
> akvaristická instalace?
> 
> LB
> 
> ---------- Původní e-mail ----------
> Od: Čestmír Dobosz <dobosz na gesgroup.cz>
> Komu: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> Datum: 29. 1. 2025 14:34:10
> Předmět: SMART zásuvky
> 
> 
>     Zdravím konferenci,
> 
>     Mám dotaz ohledně chytrých zásuvek, možná taky máte a používáte.
> 
>     Zatím většina který jsem měl v ruce spínala relátkem nulu. Asi tuším
>     proč, jsme malý trh. Na straně vstupu má naší klasickou vidlici.
> 
>     A na výstupu někdy také, ale někdy taky třeba Shuko. Tam je problém
>     vyřešen, otočím vidlici.
> 
>     Takže k dotazu, dokážete popsat a vysvětlit co se může stát, když je
>     spotřebič vypnutý (nulou), ale je na něm stále fáze?
> 
>     Mám na mysli klasické zapojení spotřebičů prostřednictvím 3 pólové
>     vidlice - Fáze, Nula, Zelenožlutý.
> 
>     Matně si pamatuji, že například přijít o nulu na baráku je prý dost
>     průser. Je toto stejný nebo podobný průser?
> 
>     Mám někde instalaci, kde jsou něco jako chytré zásuvky, je to lišta
>     čtyř zásuvek následně ještě ovládána nějakým „mozkem“
> 
>     Ten umí vypnutí zapnutí každé zásuvky zvlášť, a monitorování
>     spotřeby. Tato lišta je zapojena ukázkově, ale jedna z mnoha byla
>     připojena
> 
>     Do prodlužovačky, která měla Shuko  a tato lišta byla zapojena
>     obráceně. Takže ovládací relátka spínala nulu. Velice nepravidelně
> 
>     dochází k vybavení jističe nikoliv chrániče! Síla toho „přepětí je
>     taková, že to vyhází celou trasu až ke kapličce (jistič 1. NP a
>     jistič 1PP)
> 
>     Spotřebiče jsou LED světla a nějaká akvaristická technologie, odběr
>     ani náhodou nedosahuje dimenze 16A.
> 
>     Snad rozumíte o co mi jde.
> 
>     Díky za nápady a postřehy
> 
>     čestmír
> 