prepinac 3faze na 1 z nich
Jan Půhoný
konference na puhy.cz
Úterý Leden 28 16:38:01 CET 2025
Zdravim,
ja to mam udelane tak, ze kdyz se to prepne na ostrov (po vypadku) tak
jeden velky stykac odepne vse od site a dalsi zkratuje vsechny 3 faze v
dome a pak najede backup FVE. Nektere menice to umi a je jim to jedno.
Vyhodou je, ze pak 3f menic muze jet max vykonem a snese vetsi zatizeni,
nez v 3f modu. Samozrejme tam nemuzete mit ale tocive spotrebice atd … ty
mam zvlast a bez zalohovani.
HP
út 28. 1. 2025 v 16:26 odesílatel Libor Konečný <support na mikrovlny.cz>
napsal:
> Dobry den vsem
>
> Dneska mam pech, vypadla diky vishciric faze, na ktere mam FVE , zbyle
> dve funguji.
>
> Proto uvazuji, ze bych na vstup dal za jistic prepinac, abych si mohl
> navolit kteoru.
>
> Proud 25A, vstup 3 faze a vystup jedna z nich. Idelane otocny prepinac
> a musi byt v DIN verzi. nemusi byt s mezi polohou, nebot mohu vypnout
> jistic a pak prepnout.
>
> Dela cinan neco takoveho ?
>
> Prepinac siti mam, ale tohle snad levne koupit nelze , vyskakuji na me
> takove neuveritelne palky jako 2 az 3 tisice kc.
>
> Dekuji za tip
>
> Libor
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250128/066b408e/attachment.htm>