[OT] TC svepomoci
Jan Půhoný
konference na puhy.cz
Středa Leden 8 18:31:33 CET 2025
Jj, presne. Jako hobby jsem si dal ted na podzim sprsun. Pripojeni vlnovci,
externi cerpadlo, ma to vystup DC pwm a grundfos alpha L s tim funguje
krasne. Hrani na par vikendu. Myslenka je pouzivat to na jare a na podzim
na topeni kdyz budou nejake pretoky z fve a v lete na tuv.
Umi to i chladit, ale nevim jake riziko je chladit podlahovky kvuli
kondenzaci. Zkouseli jste ro nekdo?
Diky,
HP
st 8. 1. 2025 v 12:55 odesílatel Jaroslav Buchta <jaroslav.buchta na hascomp.cz>
napsal:
> Dekuji za informace,
> kdyz jsem zkousel hledat ty Sinclair, vyzlo mi srovnatelne SMHM-140B-3/9 a
> cena je take podstatne vyssi nez u cstfire s R32, spis bych rekl, ze to
> proti vsem ostatnim maji podezrele levne...
>
> Abych to vysvetlil, vyskocilo to na me jako reklama za 70kKc, doted jsem
> mel predstavu, ze se da ta bedna 10+kW poridit spis za 150+ tak me to
> zacalo docela zajimat, ze bych si to proste koupil a jen tak jako hobby
> nainstaloval ;-)
>
> Dne 08.01.2025 v 12:42 Martin Záruba napsal(a):
>
> - Myslím, že v chladivu to nebude. Holt každý si může určit cenu jak uzná
> za vhodné.
>
> - Samozřejmě s chladivem.
>
> - Nevím u této firmy, naše mají z topenářského okruhu venku oběhové
> čerpadlo, 8l expanzku odvzdušňovák a přetlakový ventil. Ale ne přídavný
> elektrokotel. Pokud by to ělo jen topit, nemusí být uvnitř vlastně nic, ale
> i když se výrobce tváří, co všechno to umí, obvykle rozumně funguje
> odmrazování, hlídání havarijních stavů a snaha o udržení požadované teploty
> na výstupu. Proto k tomu vždy dávám řídící jednotku.
>
> - Žádná zásobník není třeba a ani nemá smysl. Kapacita podlahovky je
> nesrovnatelně větší, než jakákoli rozumná nádrž. Ani v případě radiátorů to
> není nutné. Jen dodržet dostatečný průtok, aby nevyhazovala ochrana na
> průtok.
>
> - No asi víte, že naše venkovní jednotky jsou od firmy Sinclair
>
> Martin Záruba
>
> Dne 8.1.2025 v 12:18 Jaroslav Buchta napsal(a):
>
> Uz jim funguje eshop Monobloková čerpadla
> <https://shop.cstfire.com/shop/tepelne-cerpadla/monoblokova-cerpadla> tak
> jsem si to trosku prostudoval a mel bych par zvidavych otazek:
>
> - proc jsou cerpadla podobneho vykonu (zajima me cca 15kW) podstatne
> drazsi s chladivem R290 nez s R32, da se rict skoro dvojnasobne?
> - dodava se to ve verzi monoblok s chladivem nebo je nutno resit naplneni?
> - maji k tomu nejaky hydrobox, jak jsem pochopil obehove cerpadlo,
> tricestny ventil, externi ohrev atd. To by predpokladam nemuselo byt
> potreba a stacilo by proste obehove cerpadlo
> - predpokladam, ze by nebylo nutne pouzivat to k ohrevu TUV, i kdyz to tak
> maji vsude nakreslene a ani externi zasobnik by nemusel byt, kdyz akumulaci
> zajisti podlahy?
> - vi nekdo o dalsim dodavateli podobne levnych TC podobnych vlastnosti?
>
>
> Dne 04.01.2025 v 21:34 Martin Záruba napsal(a):
>
> Snadnější je to z toho pohledu, že nemusíte řešit komín a to okolo něj.
> Ale obtížnější je to v tom, že kondenzační kotel snese o něco blbější návrh
> topného okruhu, obyčejný plynový kotel snese ještě blbější návrh a
> elektrokotel snese skoro cokoli.
>
> Pokud nejsem ekologický nadšenec, pořizuji si tepelné čerpadlo proto, že
> je to nejlevnější zdroj topení s nejmenšími provozními nároky (a náklady)
> na údržbu. Ale jako vždy něco za něco. Pokud tomu opravdu má tak být, musím
> dodržet v podstatě jedinou, zato poměrně obtížnou zásadu. Zajistit, aby
> čerpadlo dávalo tak nejstudenější vodu, jak jen mi stačí pro moji potřebu
> (záměrně neříkám jakou). A to z toho důvodu, že topný faktor, tedy
> koeficient účinnosti tepelného čerpadla, závisí mimo parametrů, které
> nemohu ovlivnit, pouze na kondenzační teplotě chladiva. A ta je velmi
> blízká teplotě výstupní vody. A to je veškeré kouzlo správného návrhu
> topení tepleným čerpadlem.
>
> Martin Záruba
>
> Dne 4.1.2025 v 18:36 Petr Labaj napsal(a):
>
> Monoblokové TČ je podle mě instalačně snadné.
> Je to autonomní bedna, do které z jedné strany tlačíte elektriku a
> studenou vodu,
> a ona z druhé strany produkuje teplou vodu.
> Řekl bych, že instalace bude ještě jednodušší než třeba u kondenzačního
> plynového
> kotle, a to jsem zvládl dokonce i já.
> Jen zajistit trochu lepší izolaci těch trubek s vodou a najít místo, kde
> nebude vadit
> hluk a bude kolem dost vzduchu.
>
> Ale je otázkou, když je to dnes prosazovaný zdroj tepla, tak jestli
> nevyužít nějakou
> dotaci. Hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere.
> Jen pak k tomu přistoupí to, že bez příslušných papírů si to sám
> nanainstalujete.
> Potřebujete na to oprávnění. Ale dneska bez příslušného oprávnění
> nanainstalujete
> ani bojler s několika solárními panely.
> A aby to nebylo tak jednoduché, tak dokonce už předem jako přílohu k
> žádosti
> musíte doložit papír s "tepelnou propustností obálky". Tedy jeden z mnoha
> zcela zbytečných papírů, který musí vyrobit někdo s příslušným razítkem.
> Ovšem i tak by to ve finále mohlo celkově vyjít finančně líp než čistě
> samodomo.
>
> PL
>
> *******************
>
> Dne 4.1.2025 v 7:49 Jaroslav Buchta napsal(a):
>
> Ma nekdo zkusenosti treba s touto firmou? Tepelné čerpadlo vzduch voda |
> CSTFire <https://www.cerpadla.cstfire.com/>
>
> Podporujou zda se svepomocne instalace, to bych mozna/castecne vyuzil a
> ceny agregatu mi prijdou primerene. Asi mam napad, ze bych si k domu letos
> neco takoveho nainstaloval.
>
> Samozrejme az budu mit trochu casu tak si vyzadam nabizenou konzultaci,
> ale mam takovy plan to umistit do vyklenku ve vjezdu do garaze (jak daleko
> cca to musi byt od zdi?), trubky k topeni vest pod zemi asi 5m (staci s
> poradnou izolaci zahrabat do sterku pod dlazbu?) a po probourani kousku
> zakladu by uz napojeni na medene trubku 22mm melo byt snadne, totez privod
> z rozvadece v garazi (predpokladam 3f).
>
> Je to ramcove realny plan?
>
> Nejake dalsi firmy, co by meli lepsi nabidku nekdo nezna?
>
> O dotaci a papirovani neuvazuju, spis minimalizovat cenu instalace.
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250108/2c117cce/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list