[OR] TC svepomoci

Miroslav Draxal evik na volny.cz
Pondělí Leden 6 10:43:21 CET 2025


Ne, neletělo, jenom že to trafo 22kV/400V je od mého domu 100m. Pokud by byl problém na straně 400V, a byl by na fázích takový úbytek, tak by tam musel téct proud jako kráva. A asi by byli nějaké světelné a kouřové efekty. Proto typuju ten problém na straně 22kV. 

Jako 7 minut síť v tomhle stavu, to už je podle mě o průser.

 

Míra

 

From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of AZE
Sent: Sunday, January 5, 2025 9:50 PM
To: HW-news
Subject: Re: [OR] TC svepomoci

 

Jo Vy myslíte nějaké jištění venkovního rozvodu NN? To nevím, ani nevím, zda jsou ulice jištěny nějak samostatně nebo je to jen u trafa, tam jsem nebyl. 

Pokud je to jen u trafa, tak se ta porucha týkala asi 250 lidí a zcela jistě několik z nich má vzduchové TČ, ale spíš jednofázové nebo s invertorem, kde to asi nevadí.

Docela by mne zajímalo, kdybych je nevolal já, za jak dlouho by se ozval někdo jiný, protože až teď mi dcera říkala, že si všimla, že jí TČ nejede už od včerejšího večera a mohlo to být i dřív.

Kdyby vypadly obě fáze, bylo by to jednoznačné. 

P.S. Umím si živě představit někoho, kdo topí dřevem a obden vrčí s cirkulárkou (motor cca 3-5kW), jak by reagoval. Zapne, vyhodí jistič. Podruhé, potřetí, to samé. Volá elektrikáře a dál nevím. Sněžilo, cirkulárky byly pod přístřešky.

Těch 75V a 95V není mnoho....  To jako explodovalo a letělo 100m?

aze

 

 

From: Miroslav Draxal <mailto:evik na volny.cz>  

Sent: Sunday, January 05, 2025 8:55 PM

To: 'HW-news' <mailto:hw-list na list.hw.cz>  

Subject: RE: [OR] TC svepomoci

 

Dobrý den,

Dnes, krušné hory, Nejdek, 19:35 

L1-N 75V +-5V

L2-N 239V +-3V

L3-N 96V +-5V

 

Cca 7min než to spadlo, trafo 100m vzduchem, žádné kouřové efekty se nekonaly. Zřejmě větve na 20kV??

 

Míra

 

From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of AZE
Sent: Sunday, January 5, 2025 8:41 PM
To: HW-news
Subject: Re: [OR] TC svepomoci

 

Tady neshořelo vůbec nic, ani pojistky (žádné nejsou, všude jsou jističe a ani ty nic), ale v TČ je naštěstí detektor sledu fází a asi se mu nelíbilo že má jaksi dvě fáze ve fázi Veselý obličej

I kdyby nebyl, motor by se asi nerozběhl (nezkoušel jsem) a vypnul by jej 10A jistič. 

První dojem byl, že někdo venku (v domě těžko) přehodil fáze a změnil sled. První údiv by, že všechny fáze mají 235V a druhý, že mezi L1 a L2 je sotva 0,5V.

aze



U té Vaší poruchy je zajímavé, že shořela jenom jedna pojistka.
Musela to být zřejmě pořádná proudová pecka, tak bych čekal, že shoří obě. Nebo se aspoň ta druhá nataví, a zvýšený odběr na této fázi (která táhne za dvě) to dorazí.
Jestlipak tam místo pojistek neměli třeba nějakou 10-ku šroub?

PL

*****************

Dne 5.1.2025 v 18:12 AZE napsal(a):

Bohužel mnoho lidí (i elektrikáři) si myslí, že například indukční varné desky jsou “třífázové a nutně potřebují mezifázové napětí 400V. Omyl. Ve všem případě je tam 6 diodový 3 fázový dvoucestný usměrńovač. Diodám je šumafuk, ze které fáze jde proud, jen na C bude vyšší zvlnění napětí, což asi až tak nevadí, nebo by to muselo zjistit měřením. Podobné to asi bude i u frekvenčních měničů, i když tam bych očekával, s ohledem na zvlnění a zatížení, hlavně u vyšších výkonů, nějaký detektor přítomnosti 3 fázově posunutých napětí.

aze

 

 

From: Martin Záruba <mailto:swz na volny.cz>  

Sent: Sunday, January 05, 2025 4:31 PM

To: hw-list na list.hw.cz 

Subject: Re: [OR] TC svepomoci

 

Jinak ještě jedna, pro mě nečekaná reakce. U mojeho TČ nezáleží na pořadí fází, což je celkem logické, je to invertor. Co mě ale překvapilo, že když jsem spojil všechny fáze paralelně a připojil na 230V, jede také. Ale neustál to dlouho jistič, což je logické. Jen jsem čekal, že napájení se získává z 400V mezi fázemi. Ale není to tak.

Martin Záruba

Dne 5.1.2025 v 15:43 AZe napsal(a):

Ještě taková perlička. Ráno dcera volala, že jí nejede TČ, má 3f kompresor. Svítí červená kontrolka (je tam detekce sledu fází). Všechno ostatní funguje. Byl jsem se tam mrknout. Na jističi kompresoru: L1, L2, L3 proti nule 230V. L1-L2 0,5V. L1-L3 410V. L2-L3 410V. 

To samé za hlavním přívodem do domu. Příčina byla o kus dál v ulici, viz foto Veselýobličej  Nikdo jiný tam asi nemá 3f motor, takže jim vše fungovalo.

aze 


 

 

  _____  

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

  _____  

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250106/23f57c15/attachment.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 1046 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250106/23f57c15/attachment.png>


Další informace o konferenci Hw-list