pripojeni indukcni varne desky / rovnomerne zatizeni L1,L2(L3) ?

Martin Hanek martin na hanek.net
Pondělí Leden 6 08:55:33 CET 2025


Pak to bude zapojení 400V 2N~, nuláky spojit a 2 fáze. Předpokládám, že 
deska má 2 výkonové části (levá a pravá část desky), do každé vede jeden 
nulák a jedna fáze.
Ale nemyslím si, že by ta deska nějak rovnoměrně zatížila fáze. Prostě 
jedna půlka pojede na jednu fázi a druhá a druhou fázi.

Martin Hanek



Dne 06.01.2025 v 8:37 ajtservis napsal(a):
> tak jako na te samolepce na fotce. zlutozelenej, 2xN modra a 
> modro_seda a 2xL hneda + cerna. vsechno samostatne, tedy nebyla 
> spojena modra + modro_seda, jak to byva z vyroby. ta deska uz nekde 
> behala. v nastaveni vykonu bylo nastaveno na 3,5kW. ja mam ted 
> nastaveno na 7kW. u sklokeramiky co jsem ted nedavno odpojoval bylo 
> videt, ze modra a modro_seda byla puvodne spojena. upozornoval me na 
> to i kamos elektrikar, as si dam bacha, ze uz par lidi si spatnym 
> zapojeni novou desku znicilo.
> t.
>
> Dne 06.01.2025 v 8:13 Martin Hanek napsal(a):
>> Jaké má ta deska dráty na tom kabelu?
>>
>> Martin Hanek
>>
>>
>>
>> Dne 06.01.2025 v 6:08 ajtservis napsal(a):
>>> hezky den.
>>> zahledl jsem ve vedlejsim vlakne zminku jak je reseno pripojeni 
>>> dnesnich varnych desek, indukce/sklokeramika. vetsinou 2 fazove.
>>> k vanocum jsem si take jednu indukci nadelil(bazos TECA), ikdyz 
>>> manzelka zatim uplne nejasa :-) menil jsem za lpg, trouba elektricka.
>>> chvili to vedle ve vlakne vypadalo, ze by deska mohla, pri pripojeni 
>>> 2 fazi rovnomerene zatezovat obe(spolecne usmerneni). pak ale zase 
>>> ne = 2x vykonovy obvod pro 2 plotynky. mam ted zapojeno "nouzove" do 
>>> dvou zasuvek, tedy 2 fazove. je to spolecny privod do kuchynske 
>>> linky, 3x tlusta zasuvka, mycka + trouba + na lince varna konvice. 
>>> ted mycka nefunguje tak jsem jednen privod dal misto ni a druhej 
>>> sdili s el. troubou. chtel jsem s varnou konvici, ale jednoduse to 
>>> neslo a dobra nalada manzelky se schvalenim testovaciho rezimu 
>>> indukce/lpg se musela vyuzit.
>>> mozne kombinace pripojeni jsou jak v manualu(asi pro vice typu) a 
>>> pak na privodni snure. fotky tady:
>>> https://www.rajce.idnes.cz/tomik-k/album/indukce-pripojeni-teca
>>> neni tam nejaka kombinace pripojeni, co by naznacovala moznost 
>>> plynuleho zatizeni obou fazi, nebo dokonce 3 fazi ? zatim mam jeste 
>>> moznost natahnout dalsi 5x kabel, kdyby to bylo vyhodne.
>>> diky.
>>> t.
>>> p.s.
>>> take perlicka. pred vanocema jsem upgradoval vadnou sklokeramiku u 
>>> sousedu za indukci. pripojeni puvodni podle kabelu, trouba 1x 
>>> zasuvka, deska 5x 2,5mm2. indukce byla jen 2f, tak jsem sel merit, 
>>> ktera faze je od trouby a tu nepouzit. jistic spolecnej 3f. zjistil 
>>> jsem, ze nemuzu najit proti fazi v zasuvce tu spravnou v kabelu 5x. 
>>> volal jsem kamarada elektrikare, ze jsem nejakej zmatenej. a on 
>>> odhadnul, ze deska je sice pripojena 5x(3f) kablem, ale ve 
>>> zkutecnosti to bude 2f a tu klemu co je soucasti 2f pripojeni si 
>>> elektrikar udelal u jistice, protoze to je jednodusii. trefil presne.
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>