RE: LED světla ničí vypínače
Ladislav Kručinský
ladislav.krucinsky na hermanicky-pivovar.cz
Středa Únor 26 16:59:33 CET 2025
Díky za informaci – to vypadá dobře, ostatně první ten NTC odpor zmínil pan Labaj, jen teď bude chvilku trvat než odejde ten posledně montovaný vypínač, už tak trochu vím, jak vypadají ty kontakty po měsíci provozu takže to NTC tam půjde s novým vypínačem abych mohl porovnat.
Jinak v GM mají typy B5723… kde ten odporem 2,5Ohm by při cca 80W zátěži měl mít 0,2Ohm a ztrátu do 3W. Při zapnutí (za studena) to proud do prázdných kondů zalimituje na teoretických 100A, no je to furt dost, Tomáši nevzpomenete si jaký typ jste tam dával? Mám ten spínač ve zdi v hluboké krabici, tož snad se to neupeče. Budu to muset tak hodinku po zapnutí osahat.
Zdravím
Láďa
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Tomáš Mádr
Sent: Wednesday, February 26, 2025 2:37 PM
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: Re: LED světla ničí vypínače
Něco podobného jsem rešil doma, po výměně 10 svítidel na schodišti, kdy v každém byla žárovka 40W, ale svítilo jich reálně tak 5 nebo méně za 10 LED svítidel s výkonem okolo 10W vydrželo relé ve schodišťovém automatu necelý měsíc, a to mělo 16A kontakty ve verzi z materiálu určeného na spínání velkých náběhových proudů. Nové relé s běžnějším materiálem vydrželo asi týden. Dal jsem do série velký NTC termistor a už mnoho let mám klid. Na světlech se to neprojevilo, jenom většina původních postupně odešla, protože to vzdala nějaká LED. Asi i proto, že tam byly vždy minimálně dvě paralelně.
Tomáš OK2MTM
Dne 26. 2. 2025 14:26 napsal uživatel zu1234 <zu1234 na seznam.cz <mailto:zu1234 na seznam.cz> >:
Máme kovový LED reflektor (uvnitř asi nějaký proudový zdroj) který má po
zapnutí malou prodlevu než se rozsvítí.
Možná to bude šetrnější ke kontaktům vypínače.
Obecně degradaci kontaktů zatím nepozoruji, ale naše LED (žárovky nebo
svítidla) mají max 24W.
Jen pro legraci: matně si vybavuji že před lety se zde doporučoval odpor
do série i s běžnou žárovkou pro prodloužení její životnosti.
Takže historie se opravdu opakuje :-)
Dne 24.02.2025 v 22:35 Ladislav Kručinský napsal(a):
> Zdravíčko.
>
> Docela mně začíná štvát to, že LED světla výrazně rychleji ničí spínací
> prvky – ať už se jedná o mechanické vypínače na zdi nebo relátka v PIR
> čidlech. Domnívám se že je to kvůli spínání filtračního elytu, který se
> nachází na vstupu hned za můstkem. Máme v hospodské kuchyni nově místo
> čtyř 120cm zářivkových těles osazené tělesa s LED trubicemi a už potřetí
> jdu měnit vypínač na zdi – uvnitř je ohořelý. Přemýšlím co tam dát do
> série na dvě trubice jednu tlumivku ze zářivky? Světla mají 4x18W, jedna
> tlumivka bývala na jednu 36W zářivku. Nezkoušeli jste to někdo?
>
> Ing. Ladislav Kručinský
>
> Koněvova 427/90
>
> 713 00 Ostrava - Heřmanice
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
> Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250226/3dce5895/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list