Re: LED světla ničí vypínače
zu1234
zu1234 na seznam.cz
Středa Únor 26 14:26:42 CET 2025
Máme kovový LED reflektor (uvnitř asi nějaký proudový zdroj) který má po
zapnutí malou prodlevu než se rozsvítí.
Možná to bude šetrnější ke kontaktům vypínače.
Obecně degradaci kontaktů zatím nepozoruji, ale naše LED (žárovky nebo
svítidla) mají max 24W.
Jen pro legraci: matně si vybavuji že před lety se zde doporučoval odpor
do série i s běžnou žárovkou pro prodloužení její životnosti.
Takže historie se opravdu opakuje :-)
Dne 24.02.2025 v 22:35 Ladislav Kručinský napsal(a):
> Zdravíčko.
>
> Docela mně začíná štvát to, že LED světla výrazně rychleji ničí spínací
> prvky – ať už se jedná o mechanické vypínače na zdi nebo relátka v PIR
> čidlech. Domnívám se že je to kvůli spínání filtračního elytu, který se
> nachází na vstupu hned za můstkem. Máme v hospodské kuchyni nově místo
> čtyř 120cm zářivkových těles osazené tělesa s LED trubicemi a už potřetí
> jdu měnit vypínač na zdi – uvnitř je ohořelý. Přemýšlím co tam dát do
> série na dvě trubice jednu tlumivku ze zářivky? Světla mají 4x18W, jedna
> tlumivka bývala na jednu 36W zářivku. Nezkoušeli jste to někdo?
>
> Ing. Ladislav Kručinský
>
> Koněvova 427/90
>
> 713 00 Ostrava - Heřmanice
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list