Re: Přenos stavu kontaktu na 350m.
Martin Hanek
martin na hanek.net
Středa Únor 26 13:57:52 CET 2025
Přenosová rychlost a doba přenosu na LoRa závisí na mnoha okolnostech,
nastaveních, anténě a třeba také síle signálu.
Viz.:
https://medium.com/@prajzler/what-is-lora-the-fundamentals-79a5bb3e6dec
pod nadpisem "LoRa coding rate" je tabulka ze vzorcem: DATA RATE in
bits/s = SYMBOL RATE times SPREADING FACTOR times CODING RATE RATIO
Dělal jsem testy LoRa P2P, 2 moduly RAK3172, z jedné stany připojené k
PC, na druhé straně MCU.
Moduly 305045: https://www.aliexpress.com/item/1005006429885254.html
Antény Type1-863-870MHz:
https://www.aliexpress.com/item/1005003039216871.html
PC poslalo pár bytů, druhá strana s MCU to přijala a poslala zpět s
údaji o signálu RSSI a SNR.
Při Spreading factor 8 to kolečko tam a zpět trvalo "skoro okamžitě",
ale mělo to menší dosah.
Při Spreading factor 12 to kolečko tam a zpět trvalo snad sekundu, ale
mělo to mnohem větší dosah, prorazí to více stěn, budov, větší vzdálenosti.
Zkoušel jsem to 868,5MHz, Bandwidth: 125 kHz, Coding Rate: 4/5
Martin Hanek
Dne 26.02.2025 v 13:27 Martin Záruba napsal(a):
>
> Co znamená cvičil sem/tam? Jaká je asi přenosová rychlost?
>
> Martin Záruba
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250226/aa23e8ec/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list