RE: Přenos stavu kontaktu na 350m.
Vladimír Franěk
vladimir.franek na mobilcz.cz
Středa Únor 26 11:12:30 CET 2025
Zdar, nešlo by to udělat "administrativně"? Dodavatel určitě ví kolik hodin (minut) v měsíci mu "jela" bioplynka
a kolik dodával ze sítě a v tomto poměru rozdělit a účtovat vaši spotřebu. Nebo je to blbost?
Vladimír
-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Martin Hanek
Sent: Wednesday, February 26, 2025 10:46 AM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: Přenos stavu kontaktu na 350m.
Kdybych chtěl bastlit, tak tam dám toto:
https://docs.rakwireless.com/product-categories/wisduo/rak3172-module/datasheet/
Ono myslím 315MHz není pro Evropu schválené.
Martin Hanek
Dne 26.02.2025 v 10:41 Martin Záruba napsal(a):
> Asi by chtělo zjistit, jak velká je pravděpodobnost, že přijímač
> zareaguje na rušení. Pokud zanedbatelná a většinu doby je spojení v
> pořádku, stačilo by patřičný povel posílat třeba každých 10 vteřin.
>
> No a nebo vzhledem k ceně udělat dvojici, která by potvrdila, že povel
> došel. A pokud ne, povel by se stále opakoval, až by prošel.
>
> Martin Záruba
>
> Dne 26.2.2025 v 10:36 Martin Hanek napsal(a):
>> U toho bych se bál, že se to rozsyncne a nebude jasné, jaký je stav
>> relé na výstupu. A taky bych to potřeboval jako výrobek.
>> Já bych to sice dobastlil a připojil, ale aby se v tom za pár let
>> někdo jiný vyznal.
>>
>> Martin Hanek
>>
>> Dne 26.02.2025 v 10:30 AZe napsal(a):
>>> Pokud by stačilo jedním impulzem zapnout a druhým vypnout, tedy ne
>>> trvalý signál, co zkusit DO v pásmu 315MHz?
>>> Jo, nemá se to.... ale určitě to nebude zarušené jako 433 MHz.
>>> Třeba https://vi.aliexpress.com/item/1005006459176842.html
>>> Na přijímací modul lepší anténku...
>>> aze
>>>
>>> -----Původní zpráva----- From: Martin Hanek
>>> Sent: Tuesday, February 25, 2025 8:35 AM
>>> To: Konference HW news
>>> Subject: Přenos stavu kontaktu na 350m.
>>>
>>> Dobrý den,
>>> pro přepínání tarifu dvou sazbového elektroměru potřebuji přenést
>>> stav kontaktu na vzdálenost 350 m venkovním prostředím, ovšem jsou v
>>> přímé viditelnost vysoké železobetonové budovy.
>>> Ideální by bylo toto, ale tak daleko nedosáhne:
>>> https://www.elkoep.com/set-pro-bezdratovy-prenos-signalu-hdo---wst-1
>>> 1m
>>>
>>> Říkal jsem si nějaké moduly s LoRa, ale nemohu nic hotového najít.
>>> Další možností je vysílač HDO, který by injektoval signál do vedení
>>> NN a u elektroměru by byl přijímač. Je to v rámci areálu firmy,
>>> mohlo by to fungovat. Ale také nic hotového nenacházím.
>>> Máte nějaké zkušenosti?
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list