Re: Viac solárnych systémov na jednej ulici. – čítaj ak máš čas...

Jirka Mww jirka.mww na gmail.com
Sobota Únor 22 18:24:46 CET 2025


Já přetoky prodávám Tedomu za 1Kc za kWh a mám klid od nějaké buzerace. Za
leden jsem dostal 28 Kč ((::

Dne so 22. 2. 2025 18:20 uživatel AZe <aze na seznam.cz> napsal:

> Myslím, že “Každý solárny hybridnej systém pri prebytku elektrickej
> energie dáva do siete dané nadbytočné množstvo energie” je docela odvážné
> tvrzení a je to spíš výjimka. Všichni dodavatelé energie se tomu brání a
> “přetoky” se musejí blokovat.
> aze
>
> *From:* Jaroslav Buchta <jaroslav.buchta na hascomp.cz>
> *Sent:* Saturday, February 22, 2025 2:59 PM
> *To:* hw-list na list.hw.cz
> *Subject:* Re: Viac solárnych systémov na jednej ulici. – čítaj ak máš
> čas...
>
> To trafo pro vesnici ale asi funguje obousmerne a vykon potece i do VN
> site ne?
>
> Dne 22.02.2025 v 11:30 Jan Sekan napsal(a):
>
> Každý solárny hybridnej systém pri prebytku elektrickej energie dáva do
> siete dané nadbytočné množstvo energie v závislosti ak napätia v sieti v
> jednotlivých fázach poklesnú.
>
> Stabilne v sieti máme 235V. Ochrany prvok meničov sú nastavené nadpätie
> MAX 253V, Podpätie MIN 196V. Pri dosiahnutí týchto hraníc sa musia solar
> meniče odpojiť.
>
> Ale čo sa stane, ak na jednej ulici máme tri domy, každý ma napr. solar
> hybrid 5kW. Budeme brať len jednofázový systém:
>
> Prvá fotovoltyka jej menič bude dodávať napätie do verejnej sieti 237V a
> 3A.
> To znamená že po odpočítaní min. strát bude na ulici v ďalších domoch cca
> 236V.
>
> Ale druhý dom spustí taktiež solárny hybridný systém a menič chce tiež do
> verejnej sieti dodávať energiu. Vyhodnotí že sieť má fyzicky 236V, takže
> ako menič musí dodať napr. 240V aby dosiahol 3A.
>
> To znamená že po odpočítaní min. strát bude na ulici v ďalších domoch vo
> verejnej sieti cca 239V.
>
>
> Tretí sused spustí  taktiež solárny hybridný systém a menič chce tiež do
> verejnej sieti dodávať energiu. Vyhodnotí že sieť má fyzicky 239V, takže
> ako menič musí dodať napr. 242V aby dosiahol 3A.
> To znamená že po odpočítaní min. strát bude na ulici v ďalších domoch cca
> 241V.
>
> Ale prvý menič si vyhodnocuje verejnú sieť, dodával tam 237V a 3A ale to
> už je málo, prúd klesol na 0A a je nastavený že stále dodávať energiu do
> siete. Tak musí zvýšiš svoje výstupné napätie aby zase dosiahol 3A. Začne
> dodávať 245V.
> Druhý vyhodnocuje napätie a prúd a zmení zase výstup a začne dodávať 250V
> a tretí sa tým pádom vypne, lebo by prekročil 253V.
> V danej ulici po trafo nik energiu práve teraz nepotrebuje, takže napätie
> v závislosti na spotrebe neklesá...
> Je to správna úvaha ?
>
> Alebo transformátory majú zapojené min napr. 100 odberných miest, aby sa
> zabezpečilo min odber ? No poznám aj dedinky, kde je zatiaľ zapojených len
> 5 domov na trafo. Tak im asi energetika každému nechváli solar systém o
> výkone 5KW na dom. Asi by došlo k preťaženiu, respektíve znefunkčneniu
> aktívnej dodávky solar meničov do siete...
> Vaše reálne skúsenosti ?
>
> Jan
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
> ------------------------------
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250222/3285eba9/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list